问:台达变频器一启动,停止键一直在闪,运行灯是正常的,方向灯也是正常的,然后给他一个速度就不动作?
答:你先试试停电在上电试试,或者恢复出厂值,在设置一边参数就应该会消除,要是还不行就看看你的CPU板是不是坏了!
问:ABB-A7S510变频器给系统补水的,现在不休眠,水泵老转。闭环控制PID 调节。
答:那就是你的变频器虽然在最低频率运行,但水泵的压力没超过设定值。把你的相关参数设置一下!就可以!
问:西门子M440变频器想外接一个0~20mA电流显示表,把变频器的电流在其他地方也可以显示出来怎么做?
答:首先接到12.13这两个端子,设置一下模拟量输出相应的参数就可以了。P0771这个参数设置成27就可以了
问:22Kw变频器的逆变模块烧了,它影不影响小的控制面板啊?现在数字显示的不全,也不能控制了 参数设置不能用了。
答:可能会影响,一是你的CPU板的5V电源有问题了,再就是你的控制板本身就坏了!
问:三菱变频器A740,用在升降机上,在下降减速的过程中总报EOV3故障;带的负载很大 答:首先试着将减速时间Pr8加长,再者要是生产不允许,你就看一下你的直流母线的电压,如果超过760V的时候就会报过压,你就看看你的制动电阻选的是不是大了。要是不到700V就跳,说明了变频器有问题报假过压。
问:22Kw的变频器拆了之后再组装但没有安装控制面板的线,我接上三相电之后,制动电阻冒烟,怎么回事? 答:首先看一下他的电容有没有短路问题,再看看两个电容之间的电阻是不是两个并联。
问:康沃变频器3.7Kw的,运行在低于4Hz的时候就产生抖动。超过5Hz就好了! 答:你把你的载波频率提高一点,就差不多了!
问:变频器经常死机,运行一会就停了。直接在变频器操作面慢板上进行运行停止操作。 答:把变频器恢复一下出厂值,然后再将参数值从新设置一遍,看能不能解决问题。
问:东达7.5Kw变频器,在运行的时候报62接地故障,将他拆下来,绝缘没有问题,电动机也没有损坏,换了其他变频器能用,把这个变频器放到别的设备上也可以用,这是怎么回事? 答:你看一下从变频器到电机这段线有没有问题!
问:富士的变频器15千瓦,一上电就报警FAL。说明书上没有这种报警提示!负载是滚筒! 答:你量一下P+ P-看一下有没有500V的电压,如果不够那就说明变频器出问题了!
问:西门子M440的变频器7.5Kw的,在调速行吊上的!报警跳闸F0002 F0453 A0911 A0502这些故障:F0002过电压;F0453没找到故障代码;A0911直流回路极大电压; 答:这个应该是发电量过大了!测测你直流母线的电压,可能是电机发电了!正常是500多V,超过760的时候就会报过压!估计是你的车的减速时间过短了!
问:艾默生变频器在工作的时候,手动调频的时候 变频器就停止,报缺项故障,再开机的时候就又好了! 答:这种情况应该是变频器的一个干扰!你把出厂值恢复一下,把参数都在设置一遍!
问:台达变频器,11Kw的在加速减速的过程中会产生过电压,通过制动单元跟制动电阻来消耗!那是不是一定要加一个电阻? 答:一般减速的时候惯性大了电机才会发电,要是停车负载没那么大 就不会发电,不会发电就不用加的!
问:西门子变频器工作时里面响了一声,接着就停止工作,操作板上显示009,待机状态! 答:量一下IGBT是不是烧了?一般来讲变频器会发出响声就只有模块爆了,或者哪个地方短路了打黑了!要是IGBT坏了 自己更换不了!
问:用变频器实现:一开始工作频率为10Hz ,当机器走到50cm左右的时候需要让速度减慢!这个要怎么来调节? 答:到达50cm处装一个开关!然后接到变频器开关量输入点就可以,将变频器设置成多段速!就可以了!
问:电梯的变频器无缘无故的死机!就是PLC控制的输出全部停止,从新断电在上电就正常了! 答:建议把变频器恢复一下出厂值,再把参数设置一遍,或者提高一下载波频率!应该是受干扰造成的!
问:变频器一拖多,变频器下口,没有直接接电源,接了一个带热保的空开下面接一个接触器,再来接的电机!但是空开老跳闸,电流也不大!怎么回事?接触器吸合变频器开始! 答:不需要加空开,直接接电机就可以,要是想保护电机的话最多加热继电器就可以了!
问:变频器控制一个15Kw的四级电机的时候超频能超多少? 答:正常情况下,运行100Hz 200Hz都没什么问题,但你要注意,两级电机的话两边的轴承会发热,四级的没那么多的转数!超过50Hz的时候要注意电机震不震动,电机热不热!
问:大概40台铣水机,速度是30几转每分钟,想通过变频器来控制他的转速维持在27转每分钟!想一拖多!我想问问选型怎么选?每台电机都是7.5Kw的! 答:都是单独启动的话,你可以用几台,这有个计算公式的:1.2*所托电动机额定电流的和+所托电机数*同时启动电机的电流 ,这个在我们的课程中有讲到 你可以看一下!
|