技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
开启左侧

[已答复] 西门子plc相关软件和编程的疑难问答综合贴(7月30日更新)

 关闭 [复制链接]
发表于 2012-7-31 11:42:11 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:119.122.115.210

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如果你有西门子plc相关软件和编程的疑难问题,你可以先在本贴中搜索一下,使用键盘快捷键ctrl+F ,然后输入关键词,应该就可以找到相关问题的答案,如果找不到答案,你可以再发贴求助,热心的工控友人会帮解决问题。
此帖会不定更新,常见问题一问一答。
持成培训让你“技高一筹,成就未来”,助你走上自动化专业路。
请加入收藏夹关注。

问:西门子变频器电动机上升的时候报F002故障,在恒速中过电压!
答:在运行中量一下母线电压B+.B-看一下整流出来的电压是不是达到了700V以上,要是超过了就说明是真的过电压了,说明制动电阻选择的大了;要是没有超过还报故障,说明cpu板出问题了。

问:西门子变频器静止时母线电压是550V,运行时电压过高过802跳。200Kw的变频器没问题。没有制动电阻,制动单元。在参数设置上也没有制动方面的设置。
答:此时过压了,需要加制动电阻和制动单元。发电量太多,一般设置过压最多设置780左右,加装制动单元,设置为670-680左右。

问:西门子变频器,我的设备是拉丝机,8个张力臂,第6道张力臂,启车的时候线就有点松,转到设定的速度的时候就好点,在提高点速度就又出现跟不上趟的现象,跟踪不好,特别是低速的时候。我采用闭环控制,PID调节。
答:PID调节是调节速度差值的,设定值与反馈值的差值,把变频器里面的KP参数放大一点。相当于把原来的差值放大。但KP不要放太大,太大的话就会震荡。尽量把它调整到不震荡且还能达到工艺效果。

问:西门子M440变频器想外接一个0~20mA电流显示表,把变频器的电流在其他地方也可以显示出来怎么做?
答:首先接到12.13这两个端子,设置一下模拟量输出相应的参数就可以了。P0771这个参数设置成27就可以了!



相关疑难问答综合贴,点击下面标题即可达到相关综合贴!
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-3-29 17:01

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表