技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[提问] 电脑连接不上CPU224,显示找不到访问点。

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-20 11:38:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:218.75.189.70

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
这个问题是不是需要下载一个驱动啊?请教高手帮忙解决下。谢谢。

IMG_1127.JPG (5.76 MB, 下载次数: 646)

IMG_1127.JPG
2
发表于 2017-6-20 14:09:01 | 只看该作者   来自:113.116.32.193
如果使用的是非原装的电缆,是需要先安装一下驱动的。

点评

绝对原装的,而且是配套来的。只是时间有点久了。 王老师说我的软件下错了,要我重新下载安装软件。 不过还是谢谢蔡老师。  详情 回复 发表于 2017-6-20 15:22
3
 楼主| 发表于 2017-6-20 15:22:24 | 只看该作者   来自:218.75.189.70
蔡慧荥 发表于 2017-6-20 14:09
如果使用的是非原装的电缆,是需要先安装一下驱动的。

绝对原装的,而且是配套来的。只是时间有点久了。
王老师说我的软件下错了,要我重新下载安装软件。
不过还是谢谢蔡老师。
4
发表于 2017-6-20 22:33:52 | 只看该作者   来自:117.136.33.204
200系列PPI通信大都设置问题,通信协议,波特率,端口等(在PG/PC接口里),原装PPI电缆与国产的最大区别就是在端口不用修改COM口。

点评

谢谢你,我重装了系统。现在可以用了。  详情 回复 发表于 2017-6-21 16:28
5
 楼主| 发表于 2017-6-21 16:28:02 | 只看该作者   来自:218.75.189.70
顾斌 发表于 2017-6-20 22:33
200系列PPI通信大都设置问题,通信协议,波特率,端口等(在PG/PC接口里),原装PPI电缆与国产的最大区别就 ...

谢谢你,我重装了系统。现在可以用了。
6
发表于 2017-6-21 22:27:25 | 只看该作者   来自:116.236.82.130
这个明显就是系统与软件的兼容问题,连接驱动选择出没得驱动的选择,就算你用了PPI电缆,也没得PC/PPI(cable)的选择,这种情况建议换过一个操作系统

点评

谢谢你,已经重装系统了。已解决。  详情 回复 发表于 2017-6-27 08:51
7
 楼主| 发表于 2017-6-27 08:51:40 | 只看该作者   来自:218.75.189.70
jcpeixun 发表于 2017-6-21 22:27
这个明显就是系统与软件的兼容问题,连接驱动选择出没得驱动的选择,就算你用了PPI电缆,也没得PC/PPI(cabl ...

谢谢你,已经重装系统了。已解决。
8
发表于 2019-9-6 02:24:37 | 只看该作者   来自:106.115.123.38
我也遇到这个问题,224cn,V4.0s7-microWinsp9,RS232ppi电缆,win7系统64位。请问,需要重装什么系统?
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-28 03:51

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表