关于CJ1M PLC CJ1W-DA041模拟量输出控制松下A5伺服扭力大小程序怎么编写  单元是 2
      松下A5伺服设置  是扭矩/速度控制   依靠模拟量来控制  扭矩大小与速度   
2
发表于 2017-6-16 22:22:54 | 只看该作者   来自:106.47.42.26
你好,关于CJ1M PLC CJ1W-DA041模拟量输出控制松下A5伺服扭力大小程序怎么编写  单元是 2
      松下A5伺服设置  是扭矩/速度控制   依靠模拟量来控制  扭矩大小与速度   
   欧姆龙模拟量选量程比如0-10v等,对应伺服频率换算 假如伺服频率0-3000hz,对应写程序换算  程序依编程手册和伺服说明书编写,具体的控制要求依现场需要编写,改动,实验。

点评

老师 有没有相关的案例 不知道怎么开头  详情 回复 发表于 2017-6-17 10:46
3
 楼主| 发表于 2017-6-16 23:33:28 | 只看该作者   来自:140.250.226.129
老师 伺服我需要设置哪些参数
4
 楼主| 发表于 2017-6-16 23:33:56 | 只看该作者   来自:140.250.226.129
有没有相关的模拟量控制实例
5
 楼主| 发表于 2017-6-17 10:46:16 | 只看该作者   来自:140.250.226.129
jiang 发表于 2017-6-16 22:22
你好,关于CJ1M PLC CJ1W-DA041模拟量输出控制松下A5伺服扭力大小程序怎么编写  单元是 2
      松下A5伺服 ...

    老师  有没有相关的案例 不知道怎么开头
6
发表于 2017-6-17 21:34:49 | 只看该作者   来自:106.47.42.26
你好,关于CJ1M PLC CJ1W-DA041模拟量输出控制松下A5伺服扭力大小程...
       首先把模拟量信号传到plc  用他做比较值 经过换算,对应伺服频率  做一比较程序  比如相等时停止伺服运行,  低于开始运行等等,具体控制还需看具体要求

点评

我就是 在人机上面 设置一个 扭力大小的值 例如 多少N.m 达到设定值停止 我的功能就是锁螺丝  详情 回复 发表于 2017-6-19 09:12
7
 楼主| 发表于 2017-6-19 09:12:05 | 只看该作者   来自:140.250.226.129
jiang 发表于 2017-6-17 21:34
你好,关于CJ1M PLC CJ1W-DA041模拟量输出控制松下A5伺服扭力大小程...
       首先把模拟量信号传到plc   ...

     我就是  在人机上面 设置一个 扭力大小的值 例如  多少N.m 达到设定值停止
我的功能就是锁螺丝
8
发表于 2017-6-19 11:29:52 | 只看该作者   来自:106.47.42.26
你好,关于CJ1M PLC CJ1W-DA041模拟量输出控制松下A5伺服扭力大小在触摸屏上显示,         程序做相关运算,结果值和触摸屏数据对应即可显示

点评

老师你好 有没有相关的实例呢 可以给我参考  详情 回复 发表于 2017-6-19 13:44
9
 楼主| 发表于 2017-6-19 13:44:13 | 只看该作者   来自:140.250.226.129
jiang 发表于 2017-6-19 11:29
你好,关于CJ1M PLC CJ1W-DA041模拟量输出控制松下A5伺服扭力大小在触摸屏上显示,         程序做相关运算 ...

老师你好  有没有相关的实例呢  可以给我参考
10
发表于 2017-6-20 08:19:09 | 只看该作者   来自:106.47.42.26
你好    关于 模拟量控制伺服扭力大小有没有相关的实例呢  可以给我参考
             伺服用模拟量的控制输出用处不普遍,性价比不高,大多用变频器模拟量输出控制电机
11
发表于 2017-9-4 11:33:56 | 只看该作者   来自:183.93.173.172
是扭矩/速度控制
12
发表于 2017-9-4 13:35:09 | 只看该作者   来自:106.47.42.26
    你好关于关于CJ1M PLC CJ1W-DA041模拟量输出控制松下A5伺服扭力大小程松下A5伺服设置  是扭矩/速度控制   依靠模拟量来控制  扭矩大小与速度   

   欧姆龙模拟量选量程比如0-10v等,对应伺服频率换算 假如伺服频率0-3000hz,对应写程序换算  程序依编程手册和伺服说明书编写,具体的控制要求还是要依现场需要编写,改动,实验。