[已答复] S7-200通信时出现时好时坏的现象该怎么解决

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-6-1 18:09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.194.79

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教大侠,我的s7--2ooplc在监控程序时,大约一两分钟后,提示通讯超时而断开通讯连接,再试还可以监控,一会儿又提示通讯超时。怎么处理啊?

2
发表于 2017-6-1 18:54:04 | 只看该作者   来自:49.66.33.168
是不是通信线没接好啊!还有你看一下传输速度,选择个稳定的
3
发表于 2017-6-2 15:46:56 | 只看该作者   来自:182.45.150.162
干扰引起的    PLC不要和干扰源放在一起比如变频器,通讯线用屏蔽双绞线,屏蔽层要接地
4
发表于 2017-6-5 14:51:03 | 只看该作者   来自:221.222.166.33
这种情况,大部分使用的 都是一些国产的编程电缆出现的问题,国产的编程电缆抗干扰能力比较差,容易出现这个问题,可以考虑下修改PLC端口的波特率,换过一个波特率试一下看看