[已答复] 三菱学习机能连上电脑,但不能读、写

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-5-26 12:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:14.157.64.154

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
如题,三菱学习机能连上电脑,但不能读、写。

Q图片20170526120335.png (63.19 KB, 下载次数: 677)

Q图片20170526120335.png
2
发表于 2017-5-26 14:26:22 | 只看该作者   来自:113.116.32.193
现在是可以通信连接上,但是无法读写程序吗?首先要确定的就是是否通信成功了,只有通信成功才能写入读取程序。
如果不行的话,试一下重启一下电脑,plc断电重新上电,plc拨码开关拨到stop试一下。

点评

通信测试正常,但不能作其它操作。编程线接三菱PLC都能正常操作。  详情 回复 发表于 2017-5-26 15:29
3
 楼主| 发表于 2017-5-26 15:29:59 | 只看该作者   来自:14.157.64.154
蔡慧荥 发表于 2017-5-26 14:26
现在是可以通信连接上,但是无法读写程序吗?首先要确定的就是是否通信成功了,只有通信成功才能写入读取程 ...

通信测试正常,但不能作其它操作。编程线接三菱PLC都能正常操作。
4
发表于 2017-5-26 15:43:00 | 只看该作者   来自:113.90.232.202
这个是原来文本一体机?还是3U的PLC?

点评

你们的三菱学习机(文本一体)  详情 回复 发表于 2017-5-26 15:47
5
 楼主| 发表于 2017-5-26 15:44:27 | 只看该作者   来自:14.157.64.154
通信测试没问题,就是不能进行其它操作。

Q图片20170526154558.png (18.71 KB, 下载次数: 614)

通信能正常

通信能正常
6
 楼主| 发表于 2017-5-26 15:47:47 | 只看该作者   来自:14.157.64.154
admin 发表于 2017-5-26 15:43
这个是原来文本一体机?还是3U的PLC?

你们的三菱学习机(文本一体)
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
7
发表于 2017-5-26 16:19:44 | 只看该作者   来自:113.90.232.202
使用的是哪个版本的编程软件,请使用GX developer 8.52版本编程软件,高版本软件会出现不兼容无法读取写入的情况
8
 楼主| 发表于 2017-5-26 17:54:33 | 只看该作者   来自:14.157.64.154
我装的是 三菱编程软件GX+Developer+8.103H
9
发表于 2017-5-27 09:09:20 | 只看该作者   来自:113.116.34.206
zpei 发表于 2017-5-26 17:54
我装的是 三菱编程软件GX+Developer+8.103H

你要低版本软件,GX developer 8.52的软件才能下载
10
发表于 2017-5-28 21:16:30 | 只看该作者   来自:39.144.211.129
看到这帖子又学到新东西了,真是高兴!
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!