请教老师下,为什么通讯不成功?有哪些错误?S7-1200的485模块灯频闪。  已解决

.png (51.52 KB, 下载次数: 548)

.png
2
 楼主| 发表于 2017-5-17 09:04:30 | 只看该作者   来自:106.47.0.27
已解决!!!
3
发表于 2017-5-18 10:03:00 | 只看该作者   来自:113.90.2.108
通信不成功,可以监控下指令上面的故障为级状态存储区,看看状态存储区的值是多少,然后根据这个状态存储区中的值所描述的原因去查看下具体的故障是什么。

点评

曾老师,谢谢您,现在通讯成功了,但是您这个位怎么建立的DB块,我为什么最小的只能填写一个字节BYTE  详情 回复 发表于 2017-5-18 11:10
4
 楼主| 发表于 2017-5-18 11:10:02 | 只看该作者   来自:106.47.0.27
jcpeixun 发表于 2017-5-18 10:03
通信不成功,可以监控下指令上面的故障为级状态存储区,看看状态存储区的值是多少,然后根据这个状态存储区 ...

曾老师,谢谢您,现在通讯成功了,但是您这个位怎么建立的DB块,我为什么最小的只能填写一个字节BYTE