电工必知必看的30条运行知识


1、发电机定子电压最高不得大于额定电压的(110%),最低电压一般不应低于额定电压的(90%),并应满足(厂用)电压的要求。
2、发电机正常运行频率应保持在(50)Hz,允许变化范围为(±0.2)Hz,可以按额定容量连续运行。频率变化时,定子电流、励磁电流及各部分温度不得超过(额定值)。
3、发电机定子电压允许在额定值范围(±5%)内变动,当功率因数为额定值时,其额定容量不变,即定子电压在该范围内变动时,定子电流可按比例相反变动。但当发电机电压低于额定值的(95%;)时,定子电流长期允许的数值不得超过额定值(105%)。
4、发电机运行的氢气纯度不得低于(96%),含氧量小于(2%)。
5、发电机额定功率因数为(0.85)。没有做过进相试验的发电机,在励磁调节器装置投自动时,功率因数允许在迟相(0.95~1)范围内长期运行;功率因数变动时,应该使该功率因数下的有、无功功率不超过在当时氢压下的(P-Q)出力曲线范围。
6、发电机并列后有功负荷增加速度决定于(汽机),无功负荷增加速度(不限),但是应监视定子电压变化。
7、发电机转子绕组绝缘电阻用(500V)摇表测量,绝缘值不得小于(0.5MΩ)。
8、定子三相电流不平衡时,就一定会产生(负序)电流。
9、发电机在升压过程中检查定子三相电压应(平稳)上升,转子电流不应超过(空载值)。
10、6KV电动机测量绝缘应使用(2500 V)伏的摇表测量,测得的绝缘电阻应大于(6)MΩ。
11、在正常情况下鼠笼式转子的电动机允许在冷态下启动(2 次)次,且每次时间间隔不小于(5)分钟,允许在热态时启动(1)次,只有在事故处理或起动时间不超过(2~3)秒的电动机可以多启动一次。
12、6KV高压厂用电动机的绝缘电阻,在相同的环境及温度下测量,如本次测量低于上一次测量值的(1/3~1/5)倍时,应检查原因,并必须测量吸收比″R60/R15″,此值应大于(1.3)。
13、电动机可以在额定电压下,电源频率(±l%)变化内运行,其额定出力不变。
14、主变冷却器(全停)允许在额定负荷下限时运行,若负荷小,主变上层油温未达到规定值时,允许上升到规定值,但主变最长运行时间不得超过(60)分钟。
15、交流电动机的三相不平衡电流不得超过额定值的(10%),且任何一相电流不得超过(额定值)。
16、油浸自冷和油浸风冷方式的变压器,其上层油温的允许值最高不得超过(95)℃,一般不宜超过(85)℃。
17、瓦斯保护二次回路一点接地时,应将重瓦斯保护改投(信号)位置。
18、强迫油循环风冷的变压器上层油温一般不超过(75)℃,最高不超过(85)℃。
19、变压器外加一次电压,一般不得超过该分接头额定值的(105%),此时变压器的二次侧可带额定电流。
20、一般发电厂采用双母线接线,正常运行时每条目线上应保证有一个元件(接地),主变一般经(接地刀闸)接地,启备变中性点一般(直接)接地。
21、6KV开关柜均设有“五防”机械闭锁装置,一般采用强制机械闭锁装置的闭锁功能是(小车开关在合闸状态时,不能移动)、(接地刀闸在合闸状态时,小车开关不能推入工作位置)、(开关在工作位置时,不能合上接地刀闸)、(接地刀闸不合,不能打开开关柜后挡板)。
22、所有隔离开关合上后,必须检查(三相触头)接触良好。
23、合上接地刀闸前,必须确知有关各侧电源开关在(断开)位置,并在验明(无电压)后进行。
24、如发生带负荷拉刀闸时,在未断弧前应迅速(合上),如已断弧则严禁重新合上。如发生带负荷合闸,则严禁重新(断开)。
25、在回路中未设有开关时,可利用隔离开关进行拉合电压不超过10KV、电流在(70A)以下的环路均衡电流。
26、电缆线路的正常工作电压,不应超过电缆额定电压的(15%)。
27、在通常情况下,电气设备不允许(无保护)运行,必要时可停用部分保护,但(主保护)不允许同时停用;运行中禁止打开保护装置柜门,禁止在集控室继保小室内使用(无线)通讯设备。 28、380V以下交、直流低压厂用电动机用(500)V摇表测量绝缘电阻。电动机的绝缘电阻值不得低于(0.5)MΩ。
29、发电机定时限过负荷保护反映发电机(定子电流)的大小。
30、发电机定子绕组的过电压保护反映(端电压)的大小。

2
发表于 2017-1-14 18:07:19 | 只看该作者   来自:112.95.251.214
您好!技成培训网周一至周五上午9:00-18:00准会有专业老师进行不定时答疑,如果您的提问没有及时答复还望谅解,如果您是需要下载软件,请访问https://bbs.jcpeixun.com/forum.php?gid=313
3
发表于 2017-2-14 17:33:36 | 只看该作者   来自:202.168.127.132
还指望有个沙发板凳坐呢~~~~(>_<)~~~~
4
发表于 2017-2-15 09:12:05 | 只看该作者   来自:112.97.63.180
发生什么事情?来看看
5
发表于 2017-2-18 21:15:10 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
你,你,你,没错,就是你,看我干啥啊!看楼主啊!
6
发表于 2017-2-21 14:10:41 | 只看该作者   来自:202.138.126.73
我来学习学习
7
发表于 2017-3-29 23:46:55 | 只看该作者   来自:202.149.126.26
老师,我来看看
8
发表于 2017-4-27 22:50:23 | 只看该作者   来自:119.122.112.93
老师,我来看看
9
发表于 2017-5-5 23:45:22 | 只看该作者   来自:202.98.124.55
还指望有个沙发板凳坐呢~~~~(>_<)~~~~
10
发表于 2017-5-6 22:38:08 | 只看该作者   来自:202.180.125.20
我来看看有什么东西
11
发表于 2017-5-6 22:43:54 | 只看该作者   来自:202.167.126.31
你,你,你,没错,就是你,看我干啥啊!看楼主啊!
12
发表于 2017-5-7 21:47:35 | 只看该作者   来自:202.149.126.26
学习学习!
13
发表于 2017-5-10 21:47:33 | 只看该作者   来自:202.180.125.20
我这算灌水吗?放心,不会淹着你的!
14
发表于 2017-5-14 20:10:34 | 只看该作者   来自:119.122.114.193
学习学习!
15
发表于 2017-5-15 22:44:23 | 只看该作者   来自:202.168.127.132
我来学习学习
16
发表于 2017-5-18 22:24:07 | 只看该作者   来自:202.98.124.55
有什么好的软件下啊!
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-28 07:38

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表