[已答复] 西门子PLC控制的通道温度显示异常

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-4 22:44:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:1.204.145.214

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
山东新华灭菌柜采用pt100探头采集信号送调理板后,再送EM235通道后处理与CPU S7-200相连,通过数据线传到上位机电脑,出现温度在25度左右不变,开路和短路均无变化,开路显示150度,短路显示0,更换通道证实调理板和探头无异常,可是跟换好的EM235,电脑温度显示依旧,重启电脑和plc,故障依旧?请问是哪里有问题呢?谢谢
2
发表于 2016-7-5 10:16:08 | 只看该作者   来自:221.222.166.33
首先你的确定你这个送到EM235模块上的信号的类型是什么类型,是电压类型还是电流类型。
其次,你需要根据你选择的信号类型,设置好EM235模块上相应的DIp开关。
3
 楼主| 发表于 2016-7-5 19:37:14 | 只看该作者   来自:1.204.145.214
jcpeixun 发表于 2016-7-5 10:16
首先你的确定你这个送到EM235模块上的信号的类型是什么类型,是电压类型还是电流类型。
其次,你需要根据你 ...

谢谢老师指教