[已答复] 空压机变频改造

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-6-26 13:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:111.128.17.146

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 jcNxI7oP 于 2016-6-26 13:51 编辑

丁老师
        我有一台空压机电机功率是132千瓦.气压在0.8MP时卸载.在0.7MP是加载,我现在只想让它能达到比例调节.在0.7-0.8MP之间调速控制,我想用两线制的压力传感器0-10MP.4-20MA的,变频器三菱F700,我这样做可以吗
     (1)因为通过换算,1MP时就是20MA,1MA时就是1*16MP=0.0625MP
     (2),我把变频器设成最高60HZ可以吗?对电机有没有影响?
    (3)如果20MA,也就是空气压力在1.0MP,时是60HZ,根据60HZ*(20MA-4MA)=3.7HZ,也就是1MA时就是3.7HZ
     这样算0.7-0.8MP之间只有5.92HZ的变化能否在变频器里设置让频率在范围里频率变化的更宽些,P129设置能达到这样的作用吗?
     (4)变频器的设置P133   80%,  P128   50负作用
2
发表于 2020-3-7 23:05:48 | 只看该作者   来自:122.226.129.25
恒压么?
3
发表于 2020-4-16 20:12:30 | 只看该作者   来自:39.184.39.144
谢谢
4
发表于 2020-4-17 20:56:18 | 只看该作者   来自:39.184.39.144
恒压么