[已答复] 三菱连接寄存器问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-1-20 15:30:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:122.238.128.181

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
付老师:
      想问下如图所示的一段程序,BMOV用的是批量传送指令,R0等于6时,ZR20000Z0应该是ZR20060,怎么监控时显示的是1进行传送到D650中,根据其英文注释ZR20000Z0该是系统主参数,我就想问是在哪里面进行设置的,是按什么方式和规则进行设置的,根据R0值不同来设定还是?最主要的是我不清楚在PLC哪里设置的,谢谢!

(5.24 MB, 下载次数: 4291)

7
发表于 2016-5-3 21:34:58 | 只看该作者   来自:180.114.182.216
付明忠讲师 发表于 2016-1-22 23:15
注释显示:系统主参数,这个系统参数有可能是用户自已定义的,不一定是编程软件中的系统参数,可能是客户的 ...

怎么定义plc的用户数据的,gx develo
p 的选项-全部参数-扩展用户参数,指的是什么?老师
6
发表于 2016-5-3 21:32:47 | 只看该作者   来自:180.114.182.216
怎么定义的,老师,
5
 楼主| 发表于 2016-1-29 11:23:42 | 只看该作者   来自:122.238.128.181
付明忠讲师 发表于 2016-1-27 21:04
R0等于60,ZR20000Z0应该是ZR20060,此时你要看下程序别的地方有没有对ZR20060进行操作,给他赋值。 ...

恩,谢谢老师!可能是我对整个程序的掌控度还欠缺,我到现场监控后就知道了,谢谢!!!
4
发表于 2016-1-27 21:04:43 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
R0等于60,ZR20000Z0应该是ZR20060,此时你要看下程序别的地方有没有对ZR20060进行操作,给他赋值。
3
 楼主| 发表于 2016-1-25 18:31:29 | 只看该作者   来自:122.238.128.181
付明忠讲师 发表于 2016-1-22 23:15
注释显示:系统主参数,这个系统参数有可能是用户自已定义的,不一定是编程软件中的系统参数,可能是客户的 ...

这个我们可以不去计较的,但我不明白的是R0等于60,为什么BMOV传送指令中,ZR20000Z0就变成1传送给D600了,这个是我疑惑的地方!
2
发表于 2016-1-22 23:15:34 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
注释显示:系统主参数,这个系统参数有可能是用户自已定义的,不一定是编程软件中的系统参数,可能是客户的控制系统的参数,也就是用户自已定义的。