三相漏电保护器在接线的时候想达到一个要求,就是在出现有断相的时候能够发生声光报警。

但是在接线的时候发现声光发生器的电源不知道接在哪一项上面好。万一刚好接的那一相断相,那不是就不报警了。

自己也是一个新手后来想了一个土办法
不知道这样能不能实现断每一相都报警。或者有什么跟好跟简单的方法,
求高手解答
3
发表于 2015-8-20 17:51:55 | 只看该作者   来自:116.30.59.64
2
发表于 2015-8-20 06:30:54 | 只看该作者   来自:39.144.154.230
用3个继电器就可以,三个继电器线圈分别接在三个相线上,公共点接在零线N,送电继电器就闭合,声光报警指示灯接在继电器的常闭触点上,电源接在另一相的电源上,任意一个继电器缺相,声光报警指示灯都能接通。以前做过一个这样缺相保护,但是不需要报警。你试试这个方法。