前段时间接触到个10KV三相3绕组变压器,
输入有5个抽头,以调节输入输出的电压。
2组输出的零线直接从线圈出来个抽头,没有埋地。
在用电端用万用表量了,2组的零线和保护接地PE端是通的。
2个零线分别对PE端无电位差,用电流档测试也无电流。
单相设备,如果火线接第一组输出上面,零线接在第二组的零线上,不会工作。
就是说2组输出的零线不能共用。
现在我想知道3个问题的理论:
    1:为什么零线是悬空的,对PE端测试是通的且没有电位差?
    2:为什么2组输出的零线不能共用?
    3:输出接的负载不是对称负载。为什么不用埋地?
7
 楼主| 发表于 2015-8-26 21:00:27 | 只看该作者   来自:182.149.155.237
caryfree 发表于 2015-8-6 09:26
您好!你说“1:为什么零线是悬空的,对PE端测试是通的且没有电位差?”你是怎么测试的电位啊 是N和PE 之间 ...

是N和PE之间没有电位差,,
之前接触到的东西中,我量测N和PE是有几伏的电位差,直接短接会有几十A的电流,约20A吧。
6
发表于 2015-8-6 10:07:15 | 只看该作者   来自:116.30.59.64
你可以对照着去理解
5
发表于 2015-8-6 10:06:45 | 只看该作者   来自:116.30.59.64
4
发表于 2015-8-6 09:27:49 | 只看该作者   来自:116.30.59.64
您好!“2:为什么2组输出的零线不能共用?”是因为一个是用于负载的零线  而另外一个是用作接零保护   这两个个是必须严格分开的 否则达不到接零保护的目的
3
发表于 2015-8-6 09:26:00 | 只看该作者   来自:116.30.59.64
您好!你说“1:为什么零线是悬空的,对PE端测试是通的且没有电位差?”你是怎么测试的电位啊 是N和PE 之间吗  还是相对什么对象测的啊
2
发表于 2015-8-5 11:07:16 | 只看该作者   来自:120.230.209.187
为啥没有高人作答呢?