楼主
发表于 2015-6-25 00:17:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:111.120.70.179

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 技成—小杨 于 2015-6-26 21:57 编辑

一台电动机通过三个电流互感器分别检测三相电流,如何通过S7-200实现短路(8倍以上额度电流)、过载(8倍以下额度电流)、断相(其中一相电流为0或电流不平衡度超60%)、相不平衡保护(电流不平衡度达20%-60%)如何编程,请高手赐教,若能有幸看到高手编写出程序,将不胜感激。谢谢!!
2
发表于 2015-6-25 11:48:16 | 只看该作者   来自:119.123.101.143
你可以通过变送器, 把这些采集搞来的电流信号转换成标准的电压或是电流信号给PLC的模拟量模块,然后通过PLC对这个模拟量的采集和运算跟你的设置情况来进行比较。比如说,如果这个时候采集到的有一相的信号,经过转换后,电流为0的时候,那么有可能就出问题了。