我们单位有一台90千瓦的电机是用施耐德变频器控制的,在使用中发现遇到打雷或电压波动时经常出现故障,请问是何原因怎么处理?谢谢!
2
发表于 2015-5-15 10:17:25 | 只看该作者   来自:39.144.96.19
本帖最后由 技成—小杨 于 2015-5-15 10:18 编辑

学员您好,施耐德变频器的保护功能比较多,一般遇到过流,过压都会跳闸,像你遇到的情况可以将比较时间设大点,响应时间稍微大点,防止误动作,根椐你那的电压波动来重新设置你的施耐德变频器参数.打雷时出现故障得看看你那的防雷接地和你的变频器的保护接地好不好了,希望对您有所帮助!