技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] PLC和步进驱动器能否用同一个开关电源

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-4-15 17:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式   来自:112.95.251.214

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱的FX1S-30MT-D(24VDC的),能否和步进驱动器使用同一个开关电源,开关电源上有两组24VDC输出和一组5VDC输出。
说明下:步进驱动器是小扭矩小功率运行,白山的56两相驱动器,24VDC的。
如果可以,那再问一个,是分别各用一组24VDC输出,还是可以共用同一组24VDC输出。
另外在问一个,PLC的外接NPN光电开光,可否与PLC同使用一个开关电源的24VDC输出?

2
发表于 2015-4-15 21:49:21 | 只看该作者   来自:120.207.8.14
学员您好,如果您的那个驱动器说明写的是接入24VDC直流电源,那就可以和PLC同时使用一组开关电源,您也可以把它们分别接到各自的一组上,这样对开关电源有好处,您要仔细检查好接线这一块,如果您是原装PLC,先接入交流,然后通过PLC的内部电路把它转换成24VDC直流电源,我介意您最好不要用PLC本身的直流电源,最好外部负载外接一个外部开关电源,它们是可以同时使用一个开关电源的,NPN光电开关您按照它的接线图可以把它的电源线接到PLC的24V直流电源上,当然您也可以直接接到外部24V开关电源上。
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册