西门子plc和其他设备的通讯方式有哪些?自由口通讯和RS485是两个通讯方式吗?怎么区分?modbus协议用在哪种通讯
2
发表于 2015-4-9 11:52:51 | 只看该作者   来自:113.116.223.164
你好   
   1. 西门子PLC串行通讯方式有:RS485串口通信、PPI通信、MPI通信、PROFIBUS-DP通信、以太网通信

  2. RS485是一个物理接口,简单的说是硬件。也可以说是一种通信接口。MODBUS是一种国际标准的通讯协议,用于不同厂商之间的设备交换数据(一般是工业用途);所谓协议,也可以理解为有人说的“语言”吧,简单的说是软件。
  3.自由口通讯是没有标准通信协议的,可自己规定。第三方设备大多支持RS485,所以通常叫做基于485的半双工自由口通讯。
   4.一般情况下,两台设备通过MODBUS协议传输数据:最早是用RS232C作为硬件接口,(也就是普通电脑上的串行通讯口(串口));也有用RS422的,
也有常用的RS485,这种接口传输距离远,在一般工业现场用的比较多。