[已答复] OPC SERVER与组态王不能通信

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-12-26 11:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:119.36.144.77

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
求助唐老师,现在手上有个项目,”工控机+组态王“与下位机通信,使用OPC方式通信,OPC软件使用SIMATIC NET ,另外PC机装STE7软件,DP链接,现在OPCSERVER与下位机(DP/DP)耦合器可以连接上,但与组态王(客户端)死活链接不上,老是显示 ”Remote server machine does not exist or unavailable“,不知道是 什么原因,请教唐老师。


2
发表于 2013-12-30 13:57:21 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
你好,在组态王当中的OPC 服务器管理工具当中,能找到你的这个 sever 吗?  有个OPC 的测试工具,测试一下。
3
 楼主| 发表于 2013-12-30 21:15:50 | 只看该作者   来自:119.36.144.77
有时候能连接上,有时不能,不知道啥原因。
4
发表于 2014-1-2 10:39:37 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
这个应该是你的通讯线缆的原因了。
5
发表于 2014-2-16 22:28:38 | 只看该作者   来自:120.237.213.170
主要是用将PLC与组太王设通信参数一致才可以