发表于 2013-9-11 22:33:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:42.157.11.66

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我们产线是自动化生产线,有时写入程序时,提示需要将PLC打到STOP状态,但是写入后,伺服就报警"FA54",请问是什么原因?
伺服主要是J2S系列
是MR-J2S-40B或者70B等,一般是在PLC打到STOP后写入程序,写完后,PLC打到RUN时伺服就报警了,报警后只能更换
2
发表于 2013-9-15 00:42:18 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
你这伺服驱动器型号中40B 70B后面有没有其它的后缀名字
铭牌的照片有没有
3
 楼主| 发表于 2013-9-16 23:02:27 | 只看该作者   来自:42.157.11.66
谢谢付老师,我今天询问了同事,发现可能是我的手法有问题,我之前是将PLC打到STOP位置,写入程序,然后从STOP打到run位置.
但是我同事,是写入程序后,将RST开关拨到RST位置,然后再拨到中间位置,再将PLC打到RUN位置.
我有点不明白,为什么我的手法会将伺服烧坏.
伺服铭牌我明天再上传.不过好像没什么后缀了.
4
发表于 2013-9-17 19:55:25 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
按照你的操作,应该也不会烧毁伺服的
你用的是B型通讯的伺服,这个一般是用到Q系列等大型的PLC,在写完程序到PLC中后,拨到RST,是将PLC复位一下,使得下载的新程序生效。