[已答复] PLC与汇川变频器通信D1302的赋值问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2013-7-31 23:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
本帖最后由 yinke1979 于 2013-8-2 19:32 编辑

唐老师!你好!听了你的课用了欧姆龙PLC,发现欧姆龙的PLC真的很好!很酷!!!!!
市面上几乎没有以欧姆龙的PLC为例进行讲解的书!我买了好几本讲PLC的书(以三菱和西门子为例),几乎没有PLC与变频器通信的话题,更不要说详细了!谢谢唐老师精彩详细的讲解!!!!
我在看你的欧姆龙与汇川变频器RTU通信的程序时,发现向地址为2000的数据寄存器(当然了,不同的变频器这个值也不同)写入值(写入1是正转,写入2是反转,写入6是减速停机)时,D1302的赋值是4,这个好像是写入的字节数。(我记得),那么我就想不通了(我想了好久)地址为2000的这个数据寄存器,它应该是一个16位的啊!16位就是2个字节,那么D1302的赋值应该是2才对啊!怎的变成4了???后面的向存放运行频率的数据寄存器写入频率值还有读母线电压皆是如此!百思不得其解!上班的时候或是吃饭的时候有时都还想着这个问题!还望唐老师解惑!!!
再者听了你的课后我想买个CP1E N30或N40的PLC,(我厂里有变频器),我想看看PLC与变频器通信(对变频器进行读写)的实际效果!我再问一下:N30(N40)的PLC与变频器通信时,你在课中讲到的那个CP1W-CIF11插件或者说加件是否必须?
再次谢谢唐老师!给你添麻烦了.
2
发表于 2013-8-1 13:49:11 | 只看该作者   来自:58.60.152.70
怎的变成4了???后面的向存放运行频率的数据寄存器写入频率值还有读母线电压皆是如此!百思不得其解!上班的时候或是吃饭的时候有时都还想着这个问题!还望唐老师解惑!!!
答:4个字节是指你通过协议要写入的数据字节个数。功能码和站号除外,其它的数据都算入字节。 如:20 00 00 01
再者听了你的课后我想买个CP1E N30或N40的PLC,(我厂里有变频器),我想看看PLC与变频器通信(对变频器进行读写)的实际效果!我再问一下:N30(N40)的PLC与变频器通信时,你在课中讲到的那个CP1W-CIF11插件或者说加件是否必须?
答:可以买一个CP1E_N30DT-A  + CP1W-CIF11  这个模块是485的通讯模块,现在有款新型的CP1EPLC,自带485通讯模块。