付工:
   你好!
三菱J4伺服的正反转极限,是接常闭的,由于电箱没有安装继电器的空间了,在参数里面有没有可以改成常开,、
我现在的问题是滑台厂家给配了两个常开的,
2
发表于 2013-7-19 22:48:52 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
接成常开的,就相当于没接的
这个还是要接成常闭的,就像急停一定要接成常闭的的,因为这些都是和安全有关的,结成常闭的是为了防止这些开关坏的时候能知道,如果是常开的,,有可能这个开关坏了,还是判断不出来
3
发表于 2013-7-22 22:15:28 | 只看该作者   来自:124.231.136.206
不赞同接常开的,但参数里好像可以设置成常闭的
4
发表于 2013-7-25 19:19:12 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
参数是可以设置,也可以用线直接短接,只是既然接了开关,那最好是用常闭的