梁老师,我在用ModSim32.作为从站,s7-200 226做主站时下载程序老提示错误,但刚打开程序编译有显示无措是何原因?我







更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
2
发表于 2013-3-18 13:54:51 | 只看该作者   来自:58.7.110.203
你的plc版本(固件版本)太旧了,不支持该modbus库指令。

要么更换新版plc;要么自己编写modbus程序。
3
 楼主| 发表于 2013-3-18 23:08:02 | 只看该作者   来自:49.117.237.99
谢谢,我听你的课有一段时间了,觉得通讯太难了不好理解,如何才能学懂?请老师指教,另外自己如何才能编写modbus程序?
4
发表于 2013-3-19 11:34:17 | 只看该作者   来自:14.20.108.203
cmmh2012857 发表于 2013-3-18 23:08
谢谢,我听你的课有一段时间了,觉得通讯太难了不好理解,如何才能学懂?请老师指教,另外自己如何才能编写 ...

就是用自由口的编程方式,使用XMT和RCV这两个指令按照modbus的消息报文的格式来发送和接收数据。
5
 楼主| 发表于 2013-3-21 00:50:12 | 只看该作者   来自:49.117.237.99
老师你有自由口编好程序给我发一个学习学习行吗?谢谢
6
 楼主| 发表于 2013-3-21 01:46:28 | 只看该作者   来自:49.117.237.99
老师你有自由口编好程序给我发一个学习学习行吗?1505583135@qq.com  谢谢
7
发表于 2013-3-21 13:22:08 | 只看该作者   来自:58.7.110.203
在置顶的课程勘误的帖子中,有我课程内的程序,里面就有自由口通讯的例子。