[已答复] S7-200模拟量接线问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2012-12-12 08:40:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:1.26.253.144

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请问S7-200模拟量的电压输入侧如何接远传压力表?
2
发表于 2012-12-13 14:08:23 | 只看该作者   来自:14.155.24.100
按照规范,模拟量模块 接压力表的电压输出信号就行了
3
 楼主| 发表于 2012-12-19 18:32:43 | 只看该作者   来自:1.26.253.144
我说的是没有电压信号输出的那种远传压力表,其实是一种滑动变阻器.
4
发表于 2012-12-19 19:07:09 | 只看该作者   来自:36.22.52.105
你要买变送器 把压力变成电压或者是电流
  我知道的告诉您  不知道能否帮到您  谢谢
5
发表于 2012-12-20 16:44:35 | 只看该作者   来自:14.20.108.203
mentianzeng 发表于 2012-12-19 18:32
我说的是没有电压信号输出的那种远传压力表,其实是一种滑动变阻器.

模拟量是标准的电压或电流信号,或是电阻信号,不是这种信号的你是没有办法接到模拟量模块里面的,要接入你得用变送器转换成这种标准的信号才行。
6
发表于 2013-10-22 10:56:44 | 只看该作者   来自:116.231.182.32
买一个变送器吧0-10V信号转变成4-20mA的信号就可以了。
7
发表于 2013-10-23 07:42:36 | 只看该作者   来自:117.136.91.178
哦,我知道了,谢谢
8
发表于 2014-8-11 20:27:09 | 只看该作者   来自:219.130.10.245
llllllllllllllllllllllllllllll
9
发表于 2014-9-8 22:56:50 | 只看该作者   来自:122.4.65.12
好资料,要学习>
10
发表于 2014-9-19 02:03:12 | 只看该作者   来自:39.144.141.83
下载学习谢谢
11
发表于 2015-3-28 02:35:19 | 只看该作者   来自:36.28.170.118
这种不好接,没用过,就是要接,也应该接在在电流输入回路或电阻输入回路,中间的型号要进行转化陈模块认可的信号