小编总结了非常实用的电工口诀,有了这些口诀,记住电工知识就没那么困难啦v速速阅读吧~最好背下来哦!
1、简便估算导线载流量
十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算。
解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2
的铝导线载流量按4A/平方毫米计算;35mm2的铝导线载流量按3A/平方毫米计算;70mm2、95mm2的铝导线载流
量按2.5A/平方毫米计算;"铜材升级算":例如计算120mm2的铜导线载流量,可以选用150mm2的铝导线,求铝导
线的载流量;受温度影响,最后还要乘以0.8或0.9(依地理位置)。
2、已知变压器容量,求其电压等级侧额定电流
说明:适用于任何电压等级。
口诀:容量除以电压值,其商乘六除以十。
例子:视在电流I=视在功率S/1.73210KV=1000KVA/1.732 +10KV=57.736A
估算I=100OKVA/10KV  6/10=60A
3、已知变压器容量,速算其一、二次保护熔断体(俗称保险丝)的电流值
口诀:配变高压熔断体,容量电压相比求。
配变低压熔断体,容量乘9除以5
4、已知三相电动机容量,求其额定电流
口诀:容量除以千伏数,商乘系数点七六。
1KW÷0.22KV*0.76心1A
已知高压三千伏电机,四个千瓦一安培。
4KW÷3KV*0.76s1A
注:口诀适用于任何电压等级的三相电动机额定电流计算。口诀使用时,容量单位为kW,电压单位为kV,电流单位为
A。
5、测知电力变压器二次侧电流,求算其所载负荷容量
已知配变二次压,测得电流求千瓦。
电压等级四百伏,—安零点六千瓦。
电压等级三千伏,一安四点五千瓦。
电压等级六千伏,—安整数九千瓦。
电压等级十千伏,—安—十五千瓦。
电压等级三万五,—安五十五千瓦。
6、已知小型380V三相笼型电动机容量,求其供电设备最小容量、负荷开关、保护熔体电流值
直接起动电动机,容量不超十千瓦;
六倍千瓦选开关,五倍千瓦配熔体。
供电设备千伏安,需大三倍千瓦数。
说明:口诀所述的电动机,是小型38OV鼠笼型三相电动机,电动机起动电流很大,一般是额定电流的4-7倍。用负荷开
关直接起动的电动机容量最大不应超过10kW,一般以4.5kW以下为宜,且开启式负荷开关(胶盖瓷底隔离开关)一般
用于5.5kW及以下的小容量电动机作不频繁的直接起动;封闭式负荷开关(铁壳开关)一般用10kW以下的电动机作不
频繁的直接起动。负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成,选择额定功率的6倍开关为宜;为了避免电动
机起动时的大电流,应当选择额定功率的5倍的熔断器为宜,即额定电流(A)﹔作短路保护的熔体额定电流(A)。最
后还要选择适当的电源,电源的输出功率应不小于3倍的额定功率。
7、测知无铭牌380V单相焊接变压器的空载电流,求算其额定容量
口诀:三百八焊机容量,空载电流乘以五。
单相交流焊接变压器实际上是一种特殊用途的降压变压器,与普通变压器相比,其基本工作原理大致相同。为满足焊
接工艺的要求,焊接变压器在短路状态下工作,要求在焊接时具有一定的引弧电压。当焊接电流增大时,输出电压急
剧下降。根据P=UI(功率一定,电压与电流成反比)。当电压降到零时(即二次侧短路),二次侧电流也不致过大等
等,即焊接变压器具有陡降的外特性,焊接变压器的陡降外特性是靠电抗线圈产生的压降而获得的。空载时,由于无
焊接电流通过,电抗线圈不产生压降,此时空载电压等于二次电压,也就是说焊接变压器空载时与普通变压器空载时
相同。变压器的空载电流一般约为额定电流的6%~8%(国家规定空载电流不应大于额定电流的10%)。
8、判断交流电与直流电流
电笔判断交直流,交流明亮直流暗,
交流氖管通身亮,直流氖管亮一端。
说明:判别交、直流电时,最好在"两电"之间作比较,这样就很明显。测交流电时氖管两端同时发亮,测直流电时氖
管里只有一端极发亮。
9、巧用电笔进行低压核相
判断两线相同异,两手各持一支笔,
两脚与地相绝缘,两笔各触—要线,
用眼观看一支笔,不亮同相亮为异。
说明:此项测试时,切记两脚与地必须绝缘。因为我国大部分是380/220V供电,且变压器普遍采用中性点直接接地,
所以做测试时,人体与大地之间一定要绝缘,避免构成回路,以免误判断;测试时,两笔亮与不亮显示一样,故只看
—支则可。
10、巧用电笔判断直流电正负极
电笔判断正负极,观察氖管要心细,
前端明亮是负极,后端明亮为正极。


说明:氖管的前端指验电笔笔尖一端,氖管后端指手握的一端,前端明亮为负极,反之为正极。测试时要注意:电源
电压为110V及以上;若人与大地绝缘,一只手摸电源任—极,另一只手持测电笔,电笔金属头触及被测电源另一极,
氖管前端极发亮,所测触的电源是负极;若是氖管的后端极发亮,所测触的电源是正极,这是根据直流单向流动和电
子由负极向正极流动的原理。
11、巧用电笔判断直流电源有无接地,正负极接地的区别
变电所直流系数,电笔触及不发亮;
若亮靠近笔尖端,正极有接地故障;
若亮靠近手指端,接地故障在负极。
说明:发电厂和变电所的直流系数,是对地绝缘的,人站在地上,用验电笔去触及正极或负极,氖管是不应当发亮
的,如果发亮,则说明直流系统有接地现象;如果发亮的部位在靠近笔尖的一端,则是正极接地;如果发亮的部位在
靠近手指的一端,则是负极接地。
12、巧用电笔判断
380/220V三相三线制供电线路相线接地故障
星形接法三相线,电笔触及两根亮,
剩余—根亮度弱,该相导线已接地;
若是几乎不见亮,金属接地的故障。
说明:电力变压器的二次侧一般都接成Y形,在中性点不接地的三相三线制系统中,用验电笔触及三根相线时,有两
根通常稍亮,而另一根上的亮度要弱一些,则表示这根亮度弱的相线有接地现象,但还不太严重;如果两根很亮,而
剩余—根几乎看不见亮,则是这根相线有金属接地故障。
13、对电动机配线的口诀
口诀:2.5加三,4加四;6后加六,25五;120导线,配百数
说明此口诀是对三相380伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
先要了解一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.81.1 1.5 2.2345.5 7.510 131722 3040 55 75 100
"2.5加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝绿线穿管敷设,能配"2.5加三"千瓦的电动机,即最大可配备5.5千瓦的电动
机。
"4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能西配"4加四“千瓦的电动机。即最大可配8千瓦(产品只有相近的
7.5千瓦)的电动机。
6后加六"是说从6平方毫米开始,及以后都能配"加大六"千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可
配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。
"25五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50
平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。
"120导线配百数"读"百二导线配百数"”)是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以"加大”的关系来配电动机,而
是120平方毫米的导线反而只能配100千瓦的电动机了。
14、按功率计算电流
口诀:电力加倍,电热加半。单相千瓦,4.5安。单相380,电流两安半。
解释:电力专指电动机在38OV三相时(功率0.8左右),电动机每千瓦的电流约为2安.即将"千瓦数加一倍(乘2)就是电
流(安)。这电流也称电动机的额定电流;电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380伏的电热设备,每千瓦的电流为
1.5安.即将"千瓦数加一半"(乘1.5),就是电流((安);在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而
另一条接零线的(如照明设备)为单相220伏用电设备。这种设备的功率大多为1KW,因此,口诀便直接说明"单相(每)千
瓦4.5安"。计算时,只要"将千瓦数乘4.5"就是电流,安。同上面一样,它适用于所有以千瓦为单位的单相220伏用电
设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220伏的直流;380/220伏三相四线系统中,单相设备的两
条线都接到相线上,习惯上称为单相380伏用电设备(实际是接在两相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,功率大多为
1KW,口诀也直接说明"单相380,电流两安半”。它也包括以千瓦为单位的380伏单相设备。计算时只要"将千瓦乘2.5
就是电流(安)。
15、导体电阻率
导体材料电阻率,欧姆毫方每一米,
长1米,截面积1平方毫米导体的电阻值,摄氏温度为20,
铜铝铁碳依次排,从小到大不用愁。
扩大万倍来记数,铜的最小—七五,
铝的数值二八三,整整—千纯铁数,
碳的数值算最大,足足十万无零头。