该如何连接EM 231 RTD模块未使用的输入通道?
2
发表于 2015-6-18 23:26:29 | 只看该作者   来自:120.208.186.124
如果仅使用EM 231 RTD模块的一个输入通道,未连接的通道要和已用的通道并联连接,或者要短路连接到电阻器上。如果未使用的通道仍然为断开的状态,那么EM 231 RTD模块的SF故障LED指示灯会一直亮,而且CPU中表示模块状态信息的“Area overflow”会一直显示。SF LED 是用来识别已连接输入通道的“断线”故障的。如果输入未被连接,那么模块上SF LED会一直亮着以表示“断线”故障。