为什么家里大的电器使用后1一2小时后出现跳闸,而在使用过程中却不会出现跳闸现象。那位高手能帮我指点啊?万分感谢!
2
发表于 2019-8-23 16:48:18 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
1.因为重负荷超过额定负荷属于过载保护跳闸。

2.有的电器有接地现象,因漏电保护而跳闸。

可以逐渐将用电器插上或打开,当打开某一件电器的时候跳闸,就要首先检查这一件是否有漏电的嫌疑,或是大功率型的用电器,负荷已经累集到超过额定负荷。

3.检查是否漏电。

可以将其他电器都关断或拔掉,单独开启这一件,如果开启正常,就说明它不漏电,如果也会跳闸就说明问题就出在这件设备上。
如果没有漏电设备那就是负荷问题了,可以先看看你的空开是多大的(也要注意电表的允许负荷),再折算一下你开启使用中的电器的总功率(冰箱和空调以压缩机启动否计算功率)。

如果确实过负荷有无法调整规避就要考虑电表扩容和空开更换的问题了。

如果不懂的话,还是找专业人士比较安全,毕竟电是很危险的用品。
3
发表于 2019-8-23 16:48:53 | 只看该作者   来自:119.122.115.73
多半是过负荷,跳闸之后是不是开关发热。并且要等几分钟才能推上。如果是那就是过负荷了。

如果不属于过负荷那么很可能是线路绝缘降低了,或者是有用电器漏电。

点评

跳闸之后开关没发热,也马上推得上。问题是使用中不跳闸,使用后1一2小时跳闸  详情 回复 发表于 2019-8-23 16:49
4
发表于 2019-8-23 16:49:17 | 只看该作者   来自:117.136.40.210
多半是过负荷,跳闸之后是不是开关发热。并且要等几分钟才能推上。如果是那就是过负荷了。
如果不属于过负荷那么很可能是线路绝缘降低了,或者是有用电器漏电。
5
 楼主| 发表于 2019-8-23 16:49:48 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
wsg0304 发表于 2019-8-23 16:48
多半是过负荷,跳闸之后是不是开关发热。并且要等几分钟才能推上。如果是那就是过负荷了。

如果不属于过负 ...

跳闸之后开关没发热,也马上推得上。问题是使用中不跳闸,使用后1一2小时跳闸

点评

那有可能是线路绝缘降低了,或者用电器绝缘降低了。 你可以找个摇表测试。将开关下线挑开,线路上的用电器全部拔掉。然后测线路绝缘。 用摇表测用电器的接地与工作线之间的绝缘。 还有一种可能是空开问题。 如果是绝  详情 回复 发表于 2019-8-23 16:50
6
发表于 2019-8-23 16:50:20 | 只看该作者   来自:119.122.115.73
cui6511 发表于 2019-8-23 16:49
跳闸之后开关没发热,也马上推得上。问题是使用中不跳闸,使用后1一2小时跳闸 ...

那有可能是线路绝缘降低了,或者用电器绝缘降低了。
你可以找个摇表测试。将开关下线挑开,线路上的用电器全部拔掉。然后测线路绝缘。
用摇表测用电器的接地与工作线之间的绝缘。
还有一种可能是空开问题。
如果是绝缘降低的话,那么随着时间推移,跳闸的次数一般会逐渐增加。
测量的时候最好是选在刚刚跳开的时候比较好。不要光分析,要动手,理论联系实际才有结果。

点评

请问我们主线是10平方的,电表下是6平方的,由于我是做西餐厅的,电器有点多,这几天天气比较热,所以中午随时跳闸,  详情 回复 发表于 2019-8-23 16:52
回答的好专业,厉害!  详情 回复 发表于 2019-8-23 16:52
回答的老专业了,膜拜您!  详情 回复 发表于 2019-8-23 16:51
围观大神级回复  详情 回复 发表于 2019-8-23 16:51
7
发表于 2019-8-23 16:51:18 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
wsg0304 发表于 2019-8-23 16:50
那有可能是线路绝缘降低了,或者用电器绝缘降低了。
你可以找个摇表测试。将开关下线挑开,线路上的用电 ...

围观大神级回复
8
发表于 2019-8-23 16:51:51 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
wsg0304 发表于 2019-8-23 16:50
那有可能是线路绝缘降低了,或者用电器绝缘降低了。
你可以找个摇表测试。将开关下线挑开,线路上的用电 ...

回答的老专业了,膜拜您!
9
发表于 2019-8-23 16:52:25 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
wsg0304 发表于 2019-8-23 16:50
那有可能是线路绝缘降低了,或者用电器绝缘降低了。
你可以找个摇表测试。将开关下线挑开,线路上的用电 ...

回答的好专业,厉害!
10
发表于 2019-8-23 16:52:55 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
wsg0304 发表于 2019-8-23 16:50
那有可能是线路绝缘降低了,或者用电器绝缘降低了。
你可以找个摇表测试。将开关下线挑开,线路上的用电 ...

请问我们主线是10平方的,电表下是6平方的,由于我是做西餐厅的,电器有点多,这几天天气比较热,所以中午随时跳闸,
11
发表于 2019-8-23 16:53:17 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
你指的大电气?
正常情况下,家里用的都是漏宝(15—20A)应该够用,空调有专用插座。
正常情况下你摸一线(使用的电器线)有没有热的或有温度的,就有问题。
如果全正常,你摸下电源进户的线(老房子2.5mm,新房子4mm)有没有热的或有温度的,就有问题。
空开里虚接也有可能造成大电流,(插排也是同样)。
具体问题具体分析一下。
12
发表于 2019-8-23 16:53:34 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
前面的分析是对的,肯定是线路绝缘降低引起的故障。在使用大电器的时候,由于电流比较大,导线也会发热,这时会驱除潮气,绝缘电阻相对会大一些,所以在使用中,不会跳闸。当大电器停用后,温度会降低,潮气也会进入,这时绝缘电阻就会降低,造成过负荷,引起故障。跳闸应该跟天气有关,晴天应该会好一些,阴雨天严重些。早晨时间短,其他时间长。
13
发表于 2019-8-23 16:53:58 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
电路跳闸的原因:

1、热水器、空调等大型电器:对于功率较大的电器,在装修时一定要单独走线。否则后期使用中就非常容易跳闸。

2、负载线路短路,如果是负载线路要是短路,在开机的瞬间或打开空开的瞬间就跳闸,也就是根本送不上电。
14
发表于 2019-8-23 16:54:18 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
大的电器,类似空调等,使用1-2小时跳闸,那是过载。就是对于你的开关来说,是满负荷工作。
你可以把经常跳闸的那个开关换掉,更换一个容量大一等级的开关。
15
发表于 2019-8-23 16:54:35 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
开关接线处接触松动,使温度上升,到了一定的跳闸温度即跳闸,另外有一些不合格的开关,由于质量问题也会跳闸。