张老师,你好!
    有个问题向你请教下。

现场有个设备有2个压力传感器输出都是4-20ma的,之前没有连线加入控制系统中,现在要用上他们,在程序里显示压力值,做模拟量的话就需要做工程值的标定,其中一个量程是0-50bar,另一个铭牌看不清了不知道具体的量程,所以没有这个数据的话 也标定为0-50的话 实际如果量程是0-25的话那肯定就不准了,我可以通过什么方法来解决这个问题,还是说只能换个新的,新的还是挺贵的。

求张老师和各位老师指点下。
2
发表于 2022-11-11 07:40:16 | 只看该作者   来自:111.18.246.1
修改对应量程就可以了,工程量都是一样的对应4~20mA

点评

人家都说了,看不到量程。怎么修改对应量程。 他现在需要的是用个什么方法测量一下这个传感器,然后确定量程。 如果你可以确定测量值是多少,然后随便设个量程,看看有没有偏差。如果有偏差,你就换一个量程的设定值  详情 回复 发表于 2022-11-13 11:19
3
发表于 2022-11-13 11:19:56 | 只看该作者   来自:180.107.11.65
bindashu 发表于 2022-11-11 07:40
修改对应量程就可以了,工程量都是一样的对应4~20mA

人家都说了,看不到量程。怎么修改对应量程。
他现在需要的是用个什么方法测量一下这个传感器,然后确定量程。
如果你可以确定测量值是多少,然后随便设个量程,看看有没有偏差。如果有偏差,你就换一个量程的设定值
如果当前设定量程测出来的值比实际值小,那就是你设定的量程大了,如果你设定的量程测出来的比实际值大,那就是你设定的量程小了。
我曾经有个温度传感器,上边的铭牌模糊了,我就找了一个热电阻传感器做参照,然后在程序里试出来的量程。
4
发表于 2022-11-15 17:21:57 | 只看该作者   来自:119.123.130.120
测试几个物理量,然后测电流或者电压,算出来它的量程