逻辑运算是对无符号数按位进行与、或、异或和取反等操作。操作数的长度有B、W、DW。指令格式如表1所示。
1. 逻辑与(WAND)指令:将输入IN1,IN2按位相与,得到的逻辑运算结果,放入OUT指定的存储单元。
2. 逻辑或(WOR)指令:将输入IN1,IN2按位相或,得到的逻辑运算结果,放入OUT指定的存储单元。
3. 逻辑异或(WXOR)指令:将输入IN1,IN2按位相异或,得到的逻辑运算结果,放入OUT指定的存储单元。
4. 取反(INV)指令:将输入IN按位取反,将结果放入OUT指定的存储单元。
表1 逻辑运算指令格式
LAD
STL
ANDB IN1,OUT
ANDW IN1,OUT
ANDD IN1,OUT
ORB IN1,OUT
ORW IN1,OUT
ORD IN1,OUT
XORB IN1,OUT
XORW IN1,OUT
XORD IN1,OUT
INVB OUT
INVW OUT
INVD OUT
功能
IN1,IN2按位相与
IN1,IN2按位相或
IN1,IN2按位异或
对IN取反
操作数
B
IN1/IN2:VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, 常量, *VD, *AC, *LD   
OUT:VB, IB, QB, MB, SB, SMB, LB, AC, *VD, *AC, *LD
W
IN1/IN2:VW, IW, QW, MW, SW, SMW, T, C, AC, LW, AIW, 常量, *VD, *AC, *LD         
OUT:VW, IW, QW, MW, SW, SMW, T, C, LW, AC, *VD, *AC, *LD      
DW
IN1/IN2:VD, ID, QD, MD, SMD, AC, LD, HC, 常量, *VD, *AC, SD, *LD  
OUT:VD, ID, QD, MD, SMD, LD, AC, *VD, *AC, SD, *LD        
说明:
(1)在表1中,在梯形图指令中设置IN2和OUT所指定的存储单元相同,这样对应的语句表指令如表中所示。若在梯形图指令中,IN2(或IN1)和OUT所指定的存储单元不同,则在语句表指令中需使用数据传送指令,将其中一个输入端的数据先送入OUT,在进行逻辑运算。如MOVB IN1,OUT
             ANDB IN2,OUT
(2)ENO=0的错误条件:0006 间接地址,SM4.3 运行时间
(3)对标志位的影响:SM1.0(零)
2
发表于 2022-4-27 16:20:31 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
谢谢楼主分享
3
发表于 2022-4-27 16:43:05 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
已收藏
4
发表于 2022-4-27 16:44:51 | 只看该作者   来自:113.90.0.141
学习了解了解
5
发表于 2022-4-27 17:06:45 | 只看该作者   来自:113.116.224.171
6
发表于 2022-4-28 15:18:34 | 只看该作者   来自:113.90.3.149
学习学习
7
发表于 2022-5-5 17:31:18 | 只看该作者   来自:113.116.34.187
学习一下,真不错
8
发表于 2022-5-6 14:17:27 | 只看该作者   来自:113.90.2.207
666
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-6-2 14:50

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表