[已答复] FX3U输入点奇怪故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2024-4-26 15:34:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.44.103

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
现在我有1个PLC系统中有1个输入点,系统只要启动有1个输入点(对射光电)就失效,系统停止又正常.(对射光电只接24V电源也一样)请问老师知道是什么原因?  系统停止时用手挡住光电 ,PLC输入点亮,但系统只要启动,这个输入点就没信号

2
 楼主| 发表于 2024-4-26 15:37:29 | 只看该作者   来自:113.116.44.103
直接从电柜重放1根线,故障现象也一样,这现象感觉很奇怪,请老师赐教
3
发表于 2024-5-13 11:16:27 | 只看该作者   来自:113.84.193.147
有可能是PLC硬件方面的问题,更换输入点试试