发表于 2017-12-14 17:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:49.66.33.168

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱伺服放大器MR-J4-40A报警代码为ALE 6.1 ???
2
 楼主| 发表于 2017-12-14 17:25:42 | 只看该作者   来自:49.66.33.168
我用三菱PLC     FX1s-10MT和伺服放大器三菱MR-J4-40A  
接线son  15    0V
EM2  42   0v
pp       10   y0
np    35       y1
复位   19     y3
ALM 48      X3
电源端  12和20   接24V

46和47接 0v     
3
 楼主| 发表于 2017-12-14 17:26:04 | 只看该作者   来自:49.66.33.168
我一通电报警了   ALE6.1
4
发表于 2017-12-14 17:47:55 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
ALE6.1 就是指急停断开了
5
发表于 2017-12-14 17:48:37 | 只看该作者   来自:113.116.193.23

一般是线没接好,或者电源没给上。
6
发表于 2017-12-14 17:49:11 | 只看该作者   来自:113.116.193.23

但是你的接线我没看出什么问题,你再检查看看。当然也不排除伺服驱动器硬件坏了的可能。

7
发表于 2017-12-14 17:49:50 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
这个报警很常见的,按概率来说,99%都是接线和电源的问题,只有1%才是驱动器硬件问题
8
发表于 2017-12-20 12:48:20 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
这个代码是急停信号没接,检测具体接线以及24V电源有没有问题。