各位老师我想请教一下关于三菱fx 同一个子程序多次调用的问题,第一次调用可以,二三次就不行了,根本没有调用。请问有没相关案例,谢谢!!!!
2
发表于 2016-7-27 15:06:58 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
请把问题讲具体一些,二三次是如何调用的?变量是否冲突?
3
 楼主| 发表于 2016-7-28 00:34:01 | 只看该作者   来自:120.239.196.248
李金城讲师 发表于 2016-7-27 15:06
请把问题讲具体一些,二三次是如何调用的?变量是否冲突?


李老师您看看,就是这个子程序多次调用,这样写觉得很别扭,总感觉不对。
4
发表于 2016-7-28 19:51:32 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
你看一下,子程序运行时间与T0时间有冲突吗?