[已答复] FX3U系列PLC输出端接线错误是否会对PLC产生干扰?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-7-6 22:46:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:223.104.195.157

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师你好!
我上班的厂里新进了一台机器,是用FX3U系列PLC控制的,从安装完就一直运行不正常,经常出现伺服电机不动作或动作不到位现象,设备厂家让安装电源滤波器,安装完滤波器后故障现象依然存在,今天我仔细看了一下PLC输出接线部分,发现有两个空端子位置被设备厂家当做DC24V+中转端子使用了,会不会对PLC有干扰?再一个就是PLC上的空端子是做什么用的?有何意义???
2
发表于 2016-7-8 09:23:15 | 只看该作者   来自:101.71.85.116
  空端子(• )不能当中转端子使用,手册再三强调,空端子(• )什么都不能接,否则可能会产生干扰。