技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] Q系列没有75定位模块,怎么实现伺服控制

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-8-12 17:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:180.107.58.67

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
老师、高手们请教个问题,我公司Q系列PLC没有安装75定位模块,但我看也能控制伺服定位。请老师指导怎么编程?
2
发表于 2016-8-12 20:23:33 | 只看该作者   来自:114.92.135.212
有两种情况,第一、可能是分布式组态,不一定在电柜,在别的地方,是你没看到而已!第二,就是用现场总线方式的,直接连到伺服器!
3
 楼主| 发表于 2016-8-13 14:09:19 | 只看该作者   来自:180.107.58.67
yan652785415 发表于 2016-8-12 20:23
有两种情况,第一、可能是分布式组态,不一定在电柜,在别的地方,是你没看到而已!第二,就是用现场总线方 ...

肯定不是分布式,现场总线我不太懂。定位模块不止一个75吧,是不是7系列的模块都能控制伺服啊?77这模块怎么用能说一下吗?

4
发表于 2016-8-14 23:31:46 | 只看该作者   来自:114.92.135.212
jci6dOGE 发表于 2016-8-13 14:09
肯定不是分布式,现场总线我不太懂。定位模块不止一个75吧,是不是7系列的模块都能控制伺服啊?77这模块 ...

你所说的77,是通过光纤连接伺服的,但它只能连接三菱光纤通讯型的伺服,可用三菱专用的软件设置模块的参数。顺便问一下,你那控制有多少轴啊?
5
发表于 2016-8-16 08:34:01 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
QD77是三菱简易运动模块,功能强于QD75,通过SSCNET 协议,控制三菱通讯型伺服。
6
 楼主| 发表于 2016-8-16 15:31:15 | 只看该作者   来自:180.107.58.67
付明忠讲师 发表于 2016-8-16 08:34
QD77是三菱简易运动模块,功能强于QD75,通过SSCNET 协议,控制三菱通讯型伺服。 ...

老师有相关资料吗,sscnet协议,通讯型伺服通过什么设置?
7
 楼主| 发表于 2016-8-16 15:34:43 | 只看该作者   来自:180.107.58.67
jci6dOGE 发表于 2016-8-16 15:31
老师有相关资料吗,sscnet协议,通讯型伺服通过什么设置?

补充一下,qd77模块我看上面也有50**,底下有光钎,他只能通过光钎控制伺服吗?不能通过针脚吗?
8
发表于 2016-8-22 10:38:22 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
SSCNET协议不需要深入了解,这个是三菱做好的,用户只要硬件连接就可以
支持这个协议的QD77MS模块,只要从侧面的光纤接口连接三菱专用的伺服就可以
9
 楼主| 发表于 2016-8-23 08:23:21 | 只看该作者   来自:180.107.58.67
yan652785415 发表于 2016-8-14 23:31
你所说的77,是通过光纤连接伺服的,但它只能连接三菱光纤通讯型的伺服,可用三菱专用的软件设置模块的参 ...

能请教一下Q03ude CPU  ,和QD77MS02模块,插在基板上,怎么设置DIP参数吗?
把plc模块、QD77模块、其他模块插上基板,格式化,分配地址后,还是报警2200,诊断结果
DIP开关的参数有效驱动器指定的驱动器中没有参数文件。
处理方法
修改并检查DIP开关的参数有效驱动器的设置
在DIP开关的参数有效驱动器指定的驱动器中设置参数文件。
哪位大神或老师能指导一下:DIP开关参数有效驱动器怎么设置?
在DIP开关指定的驱动器中设置参数文件,怎么设置?

具体一点,我是菜鸟!如能解答,感激不尽!