[提问] 三菱plcfx2n系列plc编梯形图怎么把数码管上的数字从9到0?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-20 16:10:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.193.131

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱plcfx2n系列plc编梯形图怎么把数码管上的数字从9到0?
2
 楼主| 发表于 2017-12-20 16:18:03 | 只看该作者   来自:113.116.193.131
用来做交通灯,不是有倒计时,
3
 楼主| 发表于 2017-12-20 16:18:20 | 只看该作者   来自:113.116.193.131
当红灯转换到绿灯时,数码管重新从一个设定的数开始,请帮我编一个9到0的梯形图,谢谢
4
发表于 2017-12-20 16:43:29 | 只看该作者   来自:119.122.115.191

5
发表于 2017-12-20 16:44:14 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
如上图所示
6
发表于 2017-12-20 16:45:37 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
当X0为ON时,先给D0一个初始值9,然后利用T0循环计时,将D0自减一,使D0从9变化到0。同时利用七段译码指令SEGD,将D0的值进行译码,并输出到输出端子Y0到Y7中,当Y0到Y6分别接到数码管的a到g,数码管就显示9到0了。