技成培训网论坛

 找回密码
 立即注册
打印 上一主题 下一主题
开启左侧

[已答复] 绝对值编码器的值为何不能随时更新

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-9-18 21:28:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:117.61.240.93

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
把程序下到plc里面,旋转编码器发现d0的值没变化,plc断电重启后发现d0 的值才有变化,请老帮忙解惑

(37.42 KB, 下载次数: 4358)

2
发表于 2016-9-23 14:25:44 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
在工作过程中,监控程序看到这些输入点变化了吗?
你这个PLC是不是正品?
3
 楼主| 发表于 2016-9-30 10:45:55 | 只看该作者   来自:117.61.240.93
付明忠讲师 发表于 2016-9-23 14:25
在工作过程中,监控程序看到这些输入点变化了吗?
你这个PLC是不是正品?
...

plc绝对正品,FX3GA-64MT,当时买的1400多块钱,plc的x30-x40有输出,但是寄存器转换出来的值就是不变化,只有每次断电后才有变化


4
 楼主| 发表于 2016-9-30 10:51:46 | 只看该作者   来自:117.61.240.93
jcy8DHMK 发表于 2016-9-30 10:45
plc绝对正品,FX3GA-64MT,当时买的1400多块钱,plc的x30-x40有输出,但是寄存器转换出来的值就是不变化, ...

按照曾老师的方法,修改后还是不行,到底问题处在哪里啊,请付老师帮忙解惑

(28.31 KB, 下载次数: 4267)

5
发表于 2016-10-9 20:43:50 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
哪有FX3GA-64MT这个型号,如果是64点的,那应该是FX3U-64MT/ES-A
如果你确定是FX3U-64MT/ES-A的,而且是1400多买来的,那我只能说,你这个型号,这个价格,只能是假货或是翻新货了。