   有个问题请教一下,CPU06UDEHCPU ,模块:QD75MH2,电机:HG-SR352
问题1)用WORKS  2 读取后,进行伺服参数设置时只能选J3的,如果不选电机不得电
   2)如果选了J3-B,电机是得电了,用MR-CONFIG软件连接放大器时连接不上,MR软件里系统设置为J4-B时就如图报错,MR里设置J3个人感觉不对。有个兼容模式不会设置。


MG_20160708_133902.jpg (15.7 MB, 下载次数: 3758)

插上USB时就提示错误

插上USB时就提示错误
2
发表于 2016-7-9 22:03:39 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
选型有问题,用MR-J4-B的伺服为什么要选QD75MH2,不选QD77MS2,在购买三菱产品的时候,供应商没指出你的选型问题?

QD75MH2智能用来连接MR-J3-B的伺服,现在只能通过三菱伺服调试软件,将MR-J4-B的驱动器改成MR-J3模式,当成J3-B使用。

或者购买个新模块QD77MS2,这样就可以连接MR-J4-B
如需购买可以联系我,微信号412506595
3
 楼主| 发表于 2016-7-9 23:04:47 | 只看该作者   来自:112.22.235.227
谢谢老师的答复,现在手里有现成的QD75MH2,问三菱的说可以就没有买Q77的。
1.老师问下,那我现在就用QD75MH的,就完全当J3的用,参数设置也和J3的一样吗?
2.如附件图,MR configurator连接J4时新建就选J3-B吗?

MG_20160709_223321.jpg (11.13 MB, 下载次数: 3648)

MG_20160709_223321.jpg
4
发表于 2016-7-11 23:34:38 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
如果连接QD75MH,通过软件将伺服驱动器设置成J3-B,以后的参数设置和J3一样,软件中也是选择J3。