[已答复] 三菱FX3UPLC带DOG搜索的原点回归指令DSZR的使用问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2016-12-14 10:50:40 | 显示全部楼层 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:59.172.107.226

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
请教各位老师三菱FX3UPLC带DOG搜索的原点回归指令DSZR的使用问题
1.如果回原点时在原点与极限之间,指令怎么反向?(碰到极限反向?极限写在指令的哪儿?最好来一个例子)
2.近点信号与零点信号能否公用一个信号?

2
 楼主| 发表于 2016-12-15 10:47:54 | 显示全部楼层   来自:59.172.107.226
正步走过青春 发表于 2016-12-14 23:19
反向不用写的  就写一条DSZR指令   执行DSZR指令是自动搜索的  碰到极限开关自动返回  直到找到近点信号 但 ...

是不是碰到极限给M8344一个脉冲信号就立即返相?
零点信号和近点信号好像可以共用,如果共用动作过程就像ZRN

点评

是这样吗?  详情 回复 发表于 2016-12-15 10:52
3
 楼主| 发表于 2016-12-15 10:52:24 | 显示全部楼层   来自:59.172.107.226
王亮 发表于 2016-12-15 10:47
是不是碰到极限给M8344一个脉冲信号就立即返相?
零点信号和近点信号好像可以共用,如果共用动作过程就像 ...





是这样吗?

点评

程序是对的 但是我觉得理解的近点和零点共用有问题 零点信号是编码器转一圈发出一个Z相信号,在伺服驱动器中是好像是29号端子,一接受到这个信号 回原点就停止了。而近点信号是一个传感器 接在PLC输入端上的  详情 回复 发表于 2016-12-15 11:37
4
 楼主| 发表于 2016-12-17 10:30:41 | 显示全部楼层   来自:59.172.107.226
正步走过青春 发表于 2016-12-15 11:40
你的程序里  X0是近点信号  X1是零点信号  也没共用啊

我看定位手册说零点信号和近点信号可以共用

FX3G。XF3U用户手册-定位控制篇    B -82页有解释

5
 楼主| 发表于 2016-12-17 10:35:17 | 显示全部楼层   来自:59.172.107.226
正步走过青春 发表于 2016-12-15 11:37
程序是对的  但是我觉得理解的近点和零点共用有问题   零点信号是编码器转一圈发出一个Z相信号,在伺服驱 ...

能不能这样理解
如果X0位近点信号
近点信号与零点信号共用时,X0的上升沿位近点信号,X0的下降沿位零点信号

点评

受教了 这一点我在手册上没看 说话还是得严谨 共用的情况下 零点信号就没有用了 手册上说这样就是按照ZRN指令方式执行 那共用的话 用DSZR还有 什么意义呢  详情 回复 发表于 2016-12-17 20:41
6
 楼主| 发表于 2016-12-19 11:22:30 | 显示全部楼层   来自:59.172.107.226
正步走过青春 发表于 2016-12-17 20:41
受教了  这一点我在手册上没看  说话还是得严谨  共用的情况下 零点信号就没有用了  手册上说这样就是按 ...

zrn怎么自动搜索原点?还要写程序吧,但是dszr可以自动搜索原点