[提问] 200plc程序下载进去,不带负载,对应的输出端口的指示亮吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-22 16:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.192.153

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x

200plc程序下载进去,不带负载,对应的输出端口的指示亮吗
2
 楼主| 发表于 2018-1-22 16:48:58 | 只看该作者   来自:113.116.192.153
程序很简单,就是LD I0.1 ;=Q1.1。我就是想看看PLC能不能工作,但是我又没什么负载可以接,另外我没有开关,我拿一根线把输入0.1端口和M端口短接一下是不是就行了呢
3
发表于 2018-1-22 17:08:51 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
当然是可以亮的啊!输出指示灯亮不亮只跟输出端有没有输出有关系,跟是否带负载是没有关系的。
4
发表于 2018-1-22 17:09:09 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
当然是可以亮的啊!输出指示灯亮不亮只跟输出端有没有输出有关系,跟是否带负载是没有关系的。
5
发表于 2018-1-22 17:09:59 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
西门子的输入端是无源的你应该把M端口接到0V,再拿根线把I0.1和24V短接起来就可以亮了。
6
发表于 2018-1-22 17:10:50 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
西门子的24V输出在plc的下面一排端子的最右边。L+和M就是的啦!