[提问] 关于三菱Q系列CCLINK设置问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2018-1-3 17:58:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.194.79

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
关于三菱Q系列CCLINK设置问题
2
 楼主| 发表于 2018-1-3 17:58:40 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
占有站数,图中占有3站或者2站,这个站数是根据什么来确定的呢?
3
 楼主| 发表于 2018-1-3 17:59:16 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
是特殊功能模块的数量吗?
4
发表于 2018-1-3 18:26:14 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
是特殊模块占用的点数。不是特殊模块的数量
5
发表于 2018-1-3 18:26:43 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
例如,一个只能设备站,可能占用4个站地址。
6
发表于 2018-1-4 11:46:17 | 只看该作者   来自:119.122.115.216
占用的点数不是数量32点4个字
7
发表于 2018-1-4 14:04:35 | 只看该作者   来自:113.118.84.42
如果是占用一站,多倍设置只是增加寄存器占用倍数,多2倍就是RWr和RWw各占用8点,继电器点数不变,输入输出还是各32点

点评

你说的是输入和输出加起来总共32点,还是各为32点,有时我看过在一站上有输入和输出编号相同的情况,感谢你能来回答,谢谢  详情 回复 发表于 2021-3-17 16:28
8
发表于 2018-1-6 21:09:19 | 只看该作者   来自:117.61.240.251
根据你所链接的智能设备站或远程设备站站的站数来的还有你所用到的容量
9
发表于 2018-1-10 12:46:32 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
因为每个站交换的是32入32出位元件,和4个字读写,如果这个站交换的信息较多,那可以设置成占用几个站,这个通常用在非远程I/O站的情况
10
发表于 2018-1-13 21:12:51 | 只看该作者   来自:36.148.59.231
dghdfhfhfhjfj
11
发表于 2019-8-20 19:57:23 | 只看该作者   来自:223.80.72.120
我要下载
12
发表于 2020-7-19 15:40:32 | 只看该作者   来自:171.43.246.151
EWREWTTRT
13
发表于 2020-8-23 22:37:59 | 只看该作者   来自:223.104.72.247
1
14
发表于 2020-12-6 19:49:36 | 只看该作者   来自:220.175.142.173
111
15
发表于 2021-3-17 16:28:09 | 只看该作者   来自:112.22.99.60
tt55 发表于 2018-1-4 14:04
如果是占用一站,多倍设置只是增加寄存器占用倍数,多2倍就是RWr和RWw各占用8点,继电器点数不变,输入输出 ...

你说的是输入和输出加起来总共32点,还是各为32点,有时我看过在一站上有输入和输出编号相同的情况,感谢你能来回答,谢谢