老师,最近我发现一个奇怪的现象

我在调试变频器的时候,为了找出3kW电机的V/F曲线,

1、在电机空载的情况下,将频率设为50Hz增加PWM的脉宽到最大(即为额定频率 

       和额定电压),记下此时的电流值I0。

2、把PWM脉宽降低,然后把频率设为40Hz,增加PWM脉宽使电流值为I0。

3、重复第2步,找出不同频率下使电流为I0的PWM脉宽,即找出V/F曲线

可是问题出现了:

        在低频时(例如30Hz以下),增加PWM脉宽电流还没有达到I0,就母线电压就会出现振荡,振荡频率为7Hz左右。观察输入电机的线电流波形,已经是失真了(正常时为正弦波)。

        经过我试验发现:每个频率都对应一个振荡的PWM脉宽,例如30Hz时PWM>35%就开始振荡,10Hz时PWM>10%就开始振荡。 出现这个问题,PWM脉宽远远小于V/F曲线时的值,这样电机必定不能带负载。

    而在这之前我也做过一些更小功率的电机,例如0.37kW,1.1kW,但是都没有出现这个问题。难道是电机的功率大了才会出现这个问题???

     我在网上查,得到一些解释是:电机与变频器之间的能量交换出现电流的振荡,解决方法是使用矢量控制分别控制电机d轴和q轴的电流分量。可是现在我还没有做矢量控制,请问有没有遇到过类似的问题,是怎么解决的?

      备注:变频器输入:三相交流电

                   整流:三相整流桥

                  驱动波形:SVPWM

                  电机类型:鼠笼异步电机

发表于 2017-1-15 07:01:48 | 显示全部楼层   来自:112.95.251.214