[提问] 威纶触摸屏如何用一个多状态指示灯指示PLC的三个位状态?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-12-12 17:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:120.43.151.145

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
威纶触摸屏如何用一个多状态指示灯指示PLC的三个位状态?
2
 楼主| 发表于 2017-12-12 17:18:50 | 只看该作者   来自:120.43.151.145
例如m0-m2的?
3
发表于 2017-12-12 18:12:37 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
在程序里面加入辅助继电器
4
发表于 2017-12-12 18:12:55 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
比如走到那一步那就导通一个辅助继电器,然后在触摸屏中设置读取那个继电器就好了
5
发表于 2017-12-13 11:53:54 | 只看该作者   来自:119.122.115.210
学习学习
6
发表于 2017-12-14 09:20:21 | 只看该作者   来自:39.144.159.214
多位状态只能显示1种颜色,不能三个同时都显示,多位状态可以用VW0内变化的每个数值显示一种状态。
7
发表于 2018-3-27 07:35:48 | 只看该作者   来自:223.89.152.190
怎么看不到呀
8
发表于 2018-4-4 09:10:01 | 只看该作者   来自:112.81.163.146
来学习学习
9
发表于 2018-4-23 09:09:40 | 只看该作者   来自:120.236.76.5
m0-m2,共三个位,若一次只能通其中的一个,则共有三个状态。若没有这个限制,按排列组合,共六个状态。PLC内设置一个d0,让d0的值为0-2时分别表示m0-m2中的某一个通,或让d0的值为0-5时分别表示m0-m2三个灯状态(当然哪个值对应哪个状态你得提前设置好并和屏内设置一致,比如d0值为0时表示m0-m2三个位全不通,d0值为5时表示m0-m2三个位全通),屏内多状态指示灯的状态用d0值来表示,状态数设为3(或6),再给每个状态设置一个不同的图案或颜色或配上文字标签,便可以在屏上实现功能了。
10
发表于 2019-3-21 11:35:57 | 只看该作者   来自:183.95.249.116
休息休息

点评

学习的时候就来学习了啊  详情 回复 发表于 2019-3-21 11:44
11
发表于 2019-3-21 11:44:48 | 只看该作者   来自:119.102.62.223

学习的时候就来学习了啊
12
发表于 2019-7-7 10:30:48 | 只看该作者   来自:117.81.129.108
66666666666666666666666666666
13
发表于 2022-8-7 15:09:41 | 只看该作者   来自:123.52.215.201
下载
14
发表于 2022-8-7 20:05:40 | 只看该作者   来自:59.53.238.1
学习学习
15
发表于 2022-8-12 14:35:11 | 只看该作者   来自:125.89.146.214
谢谢老师
16
发表于 2022-8-17 17:48:53 | 只看该作者   来自:42.229.252.82
学习学习
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版技能点规则

小黑屋|技成培训网论坛   粤ICP备11069432号-1

GMT+8, 2024-4-20 11:30

Powered by jcpeixun X3.3

© 2007-2024 深圳市技成科技有限公司

快速回复 返回顶部 返回列表