[已答复] 两台三菱fx系列plc要怎么通讯?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-9-26 17:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:119.122.112.12

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
两台三菱fx系列plc要怎么通讯?
2
 楼主| 发表于 2017-9-26 17:39:04 | 只看该作者   来自:119.122.112.12
看下我这个思路对吗?
3
 楼主| 发表于 2017-9-26 17:39:42 | 只看该作者   来自:119.122.112.12
比如把第一个PLC端口X0通过通讯把他传送给第二个PLC控制YO的状态
X0为1,第二个PLC Y0为1
4
发表于 2017-9-26 18:14:42 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
FX系列PLC可以扩展FX-485-BD的通迅模块,几十块钱一个,两台PLC,一台加一个模块,使用内部链接继电器,无需编程,两台PLC之间就有100个中间继电器及10个字的共享内存,直接使用就可以。
比如你的要求,只需在第一台PLC中写入 LD X0 OUT M900
第二台PLC中写入 LD M900 OUT Y0
5
发表于 2017-9-27 13:58:47 | 只看该作者   来自:119.122.114.193
首先,建议统一串口通讯,是指上下位机都统一成RS232C,因为GX Developer和组态王通讯驱动不同的(虽然PC机是用RS232C串口上下载PLC程序,但通讯接线和方式是三菱自己已经定制的)。
其次,给PLC加装RS32C通讯板,这样你在上下载程序可以和组态王共用一条线,不用拔插线的。一块通讯扩展板只有几十到一百来块钱。
最后,是设置组态参数,19200bps,7,偶校验,2;PLC站号:0
6
发表于 2017-9-27 14:30:56 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
一般用Modbus 485的比较多。
也可以用Modbus TCP/IP 也可以。
7
发表于 2017-10-6 14:05:26 | 只看该作者   来自:113.118.48.183
用最简单的Modbus通讯就可以啊
8
发表于 2017-10-20 20:12:09 | 只看该作者   来自:58.214.68.195
楼上有Modbus通讯邮箱的实例吗   希望给我份 411010430@qq.com
9
发表于 2020-5-14 16:15:22 | 只看该作者   来自:58.62.207.186
并联通讯,用两个485BD板来做,很简单。就是通讯的数据量不是很多。