[提问] 威纶通触摸屏数据写入PLC,,但是保持不了,怎么办?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-8-15 14:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.193.23

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
威纶通触摸屏数据写入PLC,,但是保持不了,怎么办?
2
 楼主| 发表于 2017-8-15 14:50:56 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
是否程序写错了?一般会是什么原因导致的?
3
发表于 2017-8-15 15:23:09 | 只看该作者   来自:113.116.193.23
PLC是否有锂电池保护;写入的地址是否是掉电保持的地址;
4
发表于 2017-8-15 15:54:22 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
这个取决你的plc寄存器地址了,若你是用的plc地址那就看plc本身的那个地址是不是保持型的咯
5
发表于 2017-8-15 16:52:03 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
学习一下
6
发表于 2017-8-15 16:52:33 | 只看该作者   来自:119.122.114.197
请检查PLC程序,一般PLC内变量如果不设置成掉电保护的话,断电后就会丢失,如果想保留PLC内的设置参数变量,有两种方案一种是如深圳精展达高工所说使用威纶屏内的RW区保存变量,然后触摸屏启动后RW区变量复制到PLC数据区变量,另一种方法是在PLC组态或者设置中配置相应的存取区掉电保持。