[已答复] S7-1200无法上载 ,该如何解决?

[复制链接]
发表于 2017-7-26 15:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式   来自:119.122.114.197

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
我在s1200上载的过程中,会如图所示出现 站“S7-1200 station_1”的名称已在项目中使用的错误,这是为什么?怎么解决?
发表于 2017-7-26 15:50:44 | 显示全部楼层   来自:106.47.29.208
你好关于 S7-1200无法上载 ,该如何解决?


欢迎登陆欧姆龙板块,有关西门子问题到西门子答疑板块
发表于 2017-7-26 15:53:41 | 显示全部楼层   来自:119.122.115.191
1、新建空项目,使用空项目上传
2、在网络视图里面把已经有得1200站点的名称给改掉再上传试试
3、如果离线硬件配置正确,可以只上传程序,不上传硬件配置
发表于 2017-7-26 15:59:50 | 显示全部楼层   来自:113.116.194.79
名称重复      新建一个空白工程      在上载试试   类似两个相同的文件名
发表于 2017-7-26 16:05:50 | 显示全部楼层   来自:223.104.63.7
我也遇到这样的问题,但是如果只上传软件就没有问题
发表于 2020-1-8 08:31:13 | 显示全部楼层   来自:117.26.153.218
为什么
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!
本站仅提供软件下载,不提供软件安装、破解等指导服务。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册