[提问] 三菱PLC Q系列寄存器D,断电保持范围是多少?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2017-7-13 14:13:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式   来自:113.116.194.79

您正在浏览的页面需要登录,为了提高您的阅读体验,请在右上角登录您的账号!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册

x
三菱PLC Q系列 寄存器D 断电保持范围是多少,查了资料没找到。有的PLC  D1000以后的可以断电保持,有的D1000以后的不可以保持,为什么呢?
2
发表于 2017-7-13 14:15:48 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
三菱PLC Q系列寄存器D 断电保持功能是在“锁存功能”里有详细介绍。
3
发表于 2017-7-13 14:16:12 | 只看该作者   来自:113.116.194.79
参考一下这个图。

4
发表于 2017-7-13 15:11:45 | 只看该作者   来自:112.95.251.214
断电保持功能是在“锁存功能”里
5
发表于 2017-7-13 16:05:01 | 只看该作者   来自:49.66.33.168
顶帖,来学习
6
发表于 2017-7-13 23:19:05 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
打开软件,新建一个Q的工程,然后选择左边树形目录中PLC参数的选项,出来的对话框中选择“软元件设置”,里面默认的数据寄存器D都是不带断电保持的,如果需要,用户可以自行在此表格中设置锁存的起始地址。
7
发表于 2018-1-3 22:15:49 | 只看该作者   来自:125.111.8.65
付老师,刚试了下,D0-D6000可以锁存,再往上就报错了,这个是不是有范围的?有没有一本手册对此有详细描述的?

点评

编程基础手册中有关于软元件的范围介绍  详情 回复 发表于 2018-1-10 12:47
8
发表于 2018-1-10 12:47:52 | 只看该作者   来自:183.240.210.63
xieliangjie 发表于 2018-1-3 22:15
付老师,刚试了下,D0-D6000可以锁存,再往上就报错了,这个是不是有范围的?有没有一本手册对此有详细描述 ...

编程基础手册中有关于软元件的范围介绍
9
发表于 2020-5-16 15:57:09 | 只看该作者   来自:123.185.103.221
三菱PLC Q系列寄存器D 断电保持功能是在“锁存功能”里有详细介绍。
10
发表于 2020-5-16 15:58:54 | 只看该作者   来自:123.185.103.221
三菱PLC Q系列寄存器D 断电保持怎么设置