本人正在做一台关于压力检测的设备!我想知道模拟量上的增益该如何计算?
现在我所使用的压力传感器压力范围是200kg,输出电压是0~10V,PLC内显示的压力变化为0~2000,那我调整增益时该如何计算?我试验过现在的偏移值为5的倍数,增益值大概为25的倍数?但是我不知道这个倍数该是如何得到的?

2
发表于 2017-6-28 17:26:01 | 只看该作者   来自:113.118.162.211
0~200KG对应0~10V,0~10对应0~2000的数字量,那么可以理解为0~200KG重量对应PLC数字0~2000.如果PLC读取的数量是500,那么实际应该是50KG,倍率应该是0.1
3
发表于 2017-6-28 18:51:32 | 只看该作者   来自:119.122.115.191
增益就是模拟量转化后PLC里对应的数字量和你期望值的差异.
每个PLC的模拟量处理后对应的数值量都不一样,三菱8位数处理模拟量模块是255,也就是0-10V模拟量,PLC里显示对应0-255的数值,那2000除以255就是8了,如果能用小数点运行,就是7.8.