发表于 2017-6-27 14:37:42 | 只看该作者   来自:117.136.124.201
13579246800000 发表于 2017-6-26 23:44
我只是路过技成学员论坛的,顺便冒个泡!怎么改

你要改什么?
32
发表于 2017-6-27 17:22:37 | 只看该作者   来自:106.46.43.13
1.简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?
  答:定时器的定时长度为预设值乘以分辨率。定时器的分辨率分为1ms,10ms和100ms,最大分辨率是100ms,最大设定值是32767,所以一个定时器最多可以定时的时间是32767*100ms=3276.7s。
2.简述s7-200smart  cpu中定时器的分类?
答:按工作方式分:通电延时型(TON),有记忆通电延时型(TONR),断电延时型(TOF)三种类型。按时间基准分:1ms定时器,10ms定时器和100ms定时器。
3.简述下面程序是否正确,若不正确说明理由,并修改?
答:程序不对,10ms分辨率的定时器,定时器位和当前值在每个程序扫描周期的开始刷新。定时器位和当前值在整个扫描周期过程中为常数。在每个扫描周期的开始会将一个扫描累计的时间间隔加到定时器的当前值上。

程序设计
1.设计一个程序,当开关K1接通后延时5s指示灯H1灯亮,当开关K1断开后,延时3s指示灯H1熄灭

2.使用计数器设计一个单按钮控制三个灯顺序点亮,逆序熄灭的程序


3.编写一段程序,延时6H后亮一盏灯?











33
发表于 2017-6-27 18:00:00 | 只看该作者   来自:113.251.22.118
1、简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?
答:PT端输入数值*时间基准就是定时长度。1ms的最长32.767s,10ms最长为327.67s,100ms最长为3276.7s

2、简述S7-200SMART CPU中定时器的分类?
答:定时器分为通电延时型TON,断电延时型TOF,有记忆通电延时型TONR

3、简述下面程序是否正确,若不正确说明理由,并修改?
答:程序不正确,因为T33是10ms定时器,它只能在一开始就更新,当在程序段1开始时,如果T33的预设值大于100,则常闭触点T33接通,T33复位,T33常开触点不接通,Q0.0没有输出。若T33的预设值小于100,T33常开触点也不会接通,Q0.0也没有输出。所以,如果要使Q0.0有输出,需要将T33的常闭触点换成Q0.0的常闭触点。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
34
发表于 2017-6-27 18:01:55 | 只看该作者   来自:223.104.218.80
1  简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以设定多长  时间                                                                                                      
35
发表于 2017-6-27 18:26:03 | 只看该作者
1、简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?<br>答:定时器的分辨率X预设值=定时时间,1ms定时器最长定时32.767S,10ms定时器最长定时327.67S,100ms定时器最长定时3276.7S.<br>2、简述S7-200SMART CPU中定时器的分类?<br>答:按工作方式分(1)通电延时定时器TON,(2)有记忆通电延时继电器TONR,(3)断电延时继电器TOF;<br> 按时间基准可分为1ms定时器,10ms定时器,100ms定时器。<br>3、简述下面程序是否正确,若不正确说明理由,并修改?<br>答:不正确,T33定时时间到后把自己复位了,又重新开始记时,如此循环。把T33的常闭触点改为其他开关触电。
36
发表于 2017-6-27 19:05:24 | 只看该作者   来自:223.104.218.80
1 简述定时器的设定的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?          答:每个定时器的定时长度=定时器的分辨率x定时器的预定 值。一个定时器最多可以设定3276.7s.       2    简述S7-200SMARTCPU中定时器分类?    答:按工作方式分类:(1)通电延时型(TON).    (2)有记忆通电延时型(TONR).  (3)断电延时型(TOF).   按时基分类:(1)1ms定时器。(2)10ms定时器。(3 )100ms定时器。     3   简述下面程序是否正确,若不正确说明理由并改正?   答:这样定时器到达设定时间时会自动清零时间,停止输出重新计时,周而复始常开触电不会闭合。改正可以在T33常闭触点前加一个开关。               不会传有点乱
37
发表于 2017-6-27 20:24:42 | 只看该作者   来自:121.16.8.135

RE: 第四堂课课后练习题(第七、八节)

3、简述下面程序是否正确,若不正确说明理由,并修改?




38
发表于 2017-6-27 20:40:40 | 只看该作者   来自:121.16.8.135
发表于 2017-6-27 20:52:39 | 只看该作者   来自:223.104.218.80
1    答:每个定时器的定时时间长度=定时器的分辨率X定时器的预定值。一个定时器最多可以设定3276.7s。
2    答:按工作方式分类:(1)通电延时型TON; (2)有记忆通电延时型TORN;(3)断电延时型TOF。按时基分类:(1)1ms定时器·;(2)10ms定时器;(3)100ms定时器。
3    答:不正确,定时器到达设定时间时就会自动清零复位,停止输出。常开触点不会闭合。可以在T33前面加一个开关。
40
发表于 2017-6-27 21:45:25 | 只看该作者   来自:183.210.193.29
1.  根据定时器的分辨率设置预设值即可,预设值*分辨率=定时时间。一个定时器最多可以定时32767*100ms=3276700ms=3276.7s
2.  定时器按类型分:TON 接通延时定时器、TONR 保持型接通延时定时器、TOF 断开延时定时器三种
按分辨率分:1ms、10ms、100ms三种定时器
3.不正确,作者原意是让Q0.0每一秒接通一个扫描周期,但是因为10ms分辨率的定时器,定时器位和当前值在每个程序扫描周期的开始刷新, 所以Q0.0永远都不会接通。
修改如下:

更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
41
发表于 2017-6-27 22:29:30 | 只看该作者   来自:113.132.85.84
第一题:简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?
定时器的长度由设定值pt乘以分辨率等于时间,最大时间为3276.7秒。
第二题:简述S7-200SMART CPU中定时器的分类?
答:分为两大类:1.按工作方式分(1)通电延时定时器TON,(2)有记忆通电延时继电器TONR,(3)断电延时继电器TOF3种;
2. 按时间基准可分为1ms定时器,10ms定时器,100ms定时器3种。
第三题:简述下面程序是否正确,若不正确说明理由,并修改?
这个程序不能正确,Q0.0不会输出。因为T33时间到达后就会断开连接T33的常闭触点使T33复位,再重新计时到达后再复位如此反复。

第四题:

第五题:


第六题:

42
发表于 2017-6-27 22:48:09 | 只看该作者   来自:223.104.218.80

RE: 第四堂课课后练习题(第七、八节)



1    答:每个定时器的定时时间长度=定时器的分辨率x 定时器的预定值。一个定时器最多可以设定3276.7s。
2      答:按工作方式分类:(1)通电延时型TON;(2)有记忆通电延时型TONR;(3)断电延时型TOF;按时基分类:1ms定时器;10ms定时器;100ms定时器。
3     答:不正确,定时器到达设定时间会自动清零复位,停止输出,常开触点不会闭合。把T33常闭触点改成其他触点。
43
发表于 2017-6-27 22:57:45 | 只看该作者   来自:117.136.31.121
1、        简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?
答:定时器时长=定时器分辨率*定时器预设值,最长时间为3276.7 S

2、简述S7-200SMART CPU中定时器的分类?
答:定时器分为接通延时定时器TON、断开延时定时器TOF、有记忆接通延时定时器TONR、间隔时间定时器BGN_ITIME CAL_ITIME等五钟
3、简述下面程序是否正确,若不正确说明理由,并修改?
答:错误,当定时器设定值到的同时,T33常闭点断开定时器T33断电所以Q0.0没有输出

4.
5.
44
发表于 2017-6-27 23:16:49 | 只看该作者   来自:119.62.142.131
1.答:定时器的长度是设置PT的数值。一个定时器的最大时间是1ms是32.767秒。10ms是327.67秒。100ms是3276.7秒。
2.答:S7-200SMART CPU中的定时器分类为:①接通延时计时器TON;  ②有记忆接通延时计时器TONR;③断开延时计时器TOF。
3.答:错,因为10ms分辨率定时器,在每个扫描周期开始自动刷新,由于每个扫描周期只刷新一次,故在每次程序处理期间,当前值保持不变。
45
发表于 2017-6-27 23:22:09 | 只看该作者   来自:106.125.114.230
1、定时器分辨率乘定时值为定时长度;定时分辨率最大100ms,最大定时值为32767,100*0.001*32767=3276.7ms。
46
发表于 2017-6-27 23:34:55 | 只看该作者   来自:61.130.192.81
三灯启停
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
47
发表于 2017-6-27 23:48:29 | 只看该作者   来自:112.17.247.122

  1、( 设预设值) *(定时器的分辨率) = 设定的时间长度,最长可以设定3276.7秒cheng  2、 按工作方试分为:TON(通电延时),TOF(断电延时),TONR(有记忆通电延时); 按时间基准分为:1ms,10ms,100ms   。 3. 程序不正确 T33为无记忆定时器,数值不会增加;而且定时器会持续的通断,永远也不会记时,Q0.0也不会有输出。可以把T33常闭更换为Q0.0常闭(自动输出用常闭),使Q0.0输出。4.



48
发表于 2017-6-27 23:48:51 | 只看该作者   来自:183.160.77.77
设计一个程序,当开关K1接通后延时5S指示灯H1灯亮,当开关K1断开后,延时3s指示灯H1熄灭。
更多图片 小图 大图
组图打开中,请稍候......
49
发表于 2017-6-27 23:50:36 | 只看该作者   来自:183.160.77.77
、简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?      答:设定值 X 定时器的分辨率=设定的时间长度,最长可以设定3276.7秒
2、简述S7-200SMART CPU中定时器的分类?
      答:按工作方试分为:TON(通电延时),TOF(断电延时),TONR(有记忆通电延时) 三个方式
              按时间基准分为:1MS,10MS,100MS,三个方式
50
发表于 2017-6-28 00:41:05 | 只看该作者   来自:1.180.48.206
1、简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?
有计数器编号与PT值共同决定;定时时长=分辨率*PT值;最大的可以定时3276.7s

2、简述S7-200SMART CPU中定时器的分类?
TON延时接通、TOF延时断开、TONR保持延时接通
3、简述下面程序是否正确,若不正确说明理由,并修改?
不正确。程序无法编译,应该将第二行程序写在另一个程序段中。将第二个程序段放在第一段先执行Q0.0再执行定时器




51
发表于 2017-6-28 00:41:51 | 只看该作者   来自:1.180.48.206
发表于 2017-6-28 00:44:56 | 只看该作者   来自:1.180.48.206
1、简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?
有计数器编号与PT值共同决定;定时时长=分辨率*PT;最大的可以定时3276.7s

2、简述S7-200SMART CPU中定时器的分类?
TON延时接通、TOF延时断开、TONR保持延时接通
3、简述下面程序是否正确,若不正确说明理由,并修改?
不正确。程序无法编译,应该将第二行程序写在另一个程序段中。将第二个程序段放在第一段先执行Q0.0再执行定时器



程序设计:

1、设计一个程序,当开关K1接通后延时5S指示灯H1灯亮,当开关K1断开后,延时3s指示灯H1熄灭。

2、使用计数器设计一个单按钮控制3个指示灯顺序点亮,逆序熄灭的程序

3、编写一段程序,延时6H后点亮一盏灯?


53
发表于 2017-6-28 00:51:20 | 只看该作者   来自:1.180.48.206
发表于 2017-6-28 00:53:49 | 只看该作者   来自:1.180.48.206
老师不是我建这么多楼的是网络不好
55
发表于 2017-6-28 00:57:13 | 只看该作者   来自:1.180.48.206
简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?
发表于 2017-6-28 01:16:56 | 只看该作者   来自:42.63.131.63

1、简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?
答:定时器长度等于分辨率乘以设定值。最长3276700ms(3276.7s).

2、简述S7-200SMART CPU中定时器的分类?



按工作方式分:有记忆通电延时型(TONR)、通电延时型(TON)、断电延时型(TOF)。
3、简述下面程序是否正确,若不正确说明理由,并修改?

答:不对,T33计时器会重复计时Q0.0没有输出,把T33常闭改为I0.0旋钮开关。

程序设计:

1、设计一个程序,当开关K1接通后延时5S指示灯H1灯亮,当开关K1断开后,延时3s指示灯H1熄灭。
答:

2、使用计数器设计一个单按钮控制3个指示灯顺序点亮,逆序熄灭的程序
答:
0


3、编写一段程序,延时6H后点亮一盏灯?
答:

57
发表于 2017-6-28 01:52:29 | 只看该作者   来自:123.147.249.148

程序题目2:按一下1亮、按一下2亮、按一下3亮,按一下3灭、按一下2灭、按一下1灭

按一下自动1、2、3亮,3、2、1灭






58
发表于 2017-6-28 02:40:10 | 只看该作者   来自:112.43.89.64
1、 简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?
答:设定的值*定时器的MS。定时器T37-T63T101-T255最长3276.7S

2、简述S7-200SMART CPU中定时器的分类?
答:通电计时,通电计时保存时间,断电计时。

3、简述下面程序是否正确,若不正确说明理由,并修改?
答:不能存在一个程序段里。
程序设计:

1、设计一个程序,当开关K1接通后延时5S指示灯H1灯亮,当开关K1断开后,延时3s指示灯H1熄灭。


2、使用计数器设计一个单按钮控制3个指示灯顺序点亮,逆序熄灭的程序


3、编写一段程序,延时6H后点亮一盏灯?

59
发表于 2017-6-28 06:58:20 | 只看该作者   来自:123.181.87.38
1、简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?答;定时器的长度是预设值*分辨率。一个定时器的最多可以订到3276.7S
2、简述S7-200SMART CPU中定时器的分类?答;按时间分;哦1MS.10MS.100MS.按功能分有ton通电延时型,tonr保持记忆延时型,tof断电延时型.。
3、简述下面程序正确与否。若不正确说明理由,并修改?答;不正确,t33定时器的常闭触点不能用于自身使能,会造成不能输出不能转换,自动清零。应把T33常闭触点改为I0.0或其他指令。
程序设计。1开关K若不正确说明理由,并修改?答;不正确,t33定时器的常闭触点不能用于自身使能,会造成不能输出不能转换,自动清零。应把T33常闭触点改为I0.0或其他指令。1
60
发表于 2017-6-28 07:55:31 | 只看该作者   来自:116.95.75.93
1、简述定时器的定时长度如何设置?一个定时器最多可以定时多长时间?
答:定时器有分1MS、10MS、100MS三种分辨率,定时器的预设时间等于预设值与分辨率的乘积,例如T37的.7分辨率为100MS,设定值为10那么预设值为100MS*10=1000MS=1S。一个定时器的最大值为32767,那么三种分辨率分别得出所设定最长时间分别是:1mS为32.767s,10mS为327.67s,100ms为3276.7s。
2、简述S7-200SMART CPU中定时器的分类?
答:S7-200SMART CPU中定时器可分为三种,1、接通延时定时器TON,2、断开延时定时器TOF,3、保持型接通延时定时器TONR,
3、简述下面程序是否正确,若不正确说明理由,
答:以上程序是错误的,Q0.0是根不可能输出为1,因为在T37前放了一个它本身的常闭点作断开条件,当它计时到100时还没输出就已断开了重新计时,如此循环下去,所以此程序是错误的。