1,标准型用s表示可扩展,经济型用C表示,不可扩展,价格低。 2,①恢复Cpu出厂设置      ②向Cpu传送程序      ③Cpu固件升级 3,保持性存储器作用是Cpu断电后数据不掉失 4,S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有五种。 ① 数字量输入/输出 ②模拟量输入  ③模拟量输出 ④电池信号板  ⑤通信信号板 5, CPU选用SR30,温度测量选用EMAR02  控制变频选用信号板SBAQ01 6,226个开关量 7,256个位
122
发表于 2017-6-19 12:26:50 | 只看该作者   来自:111.207.243.161
曾老师;我还有个问题就是您课上讲的那个固件升级中的【那个固件】我在什么地方可以找到。

点评

你留个邮箱,我发给你,上传好像不允许上传那么大的附件  详情 回复 发表于 2017-6-19 17:30
123
 楼主| 发表于 2017-6-19 17:16:53 | 只看该作者   来自:116.236.82.130
lpoylm 发表于 2017-6-16 22:22
1.  标准型CPU与经济型CPU的主要区别就是:  答:标准型的CPU具有扩展功能,可以扩展一些模块;而经济型的C ...

不错,保持性存储器他具有10KB,这个不需要字节设置的,组态主要是组态哪些存储器的数据需要写入到保持性存储器中。
124
 楼主| 发表于 2017-6-19 17:30:50 | 只看该作者   来自:116.236.82.130
821500 发表于 2017-6-19 12:26
曾老师;我还有个问题就是您课上讲的那个固件升级中的【那个固件】我在什么地方可以找到。 ...

你留个邮箱,我发给你,上传好像不允许上传那么大的附件

点评

曾老师对不起我刚刚才会弄咱们这个集成的电脑界面,您看这样行不行我把QQ号发给您行吗。或者您把手机号码发给我用短信的方式这样我可以加您的微信。老师前两天实在抱歉因为不太会玩电脑没有给您回信。我的手机号是15  详情 回复 发表于 2017-7-1 15:37
125
发表于 2017-6-19 17:55:42 | 只看该作者   来自:36.48.110.109
1、
标准型:S系列,ST20,ST30,ST40,ST60,SR20等等,标准型可以连接扩展模块。
经济型:C系列,只有CR40和CR60,不能连接扩展模块。
2、
答:有三种作用,1、可以升级固件版本;2、可以恢复出厂设置;3可以下载程序到PLC中。
3、
答:可以保持V、M、C、T寄存器区域总和的10240个字节,当PLC断电时,这些区域内的字节会永久保存到永久存储器当中,不会丢失
4、
答:共5种,分别是数字量输入、输出;模拟量输入;模拟量输出;电池;RS485\RS232通讯信号板。
5、
答:选择SR30+EMAR02+SBAQ01
6、
答:对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(30+4+6*32=226)
7、
答:在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为(256位)
126
发表于 2017-6-19 18:38:11 | 只看该作者   来自:112.41.15.121
1.cpu 分标准型和经济型,S表示标准型,可扩展模块,C表示经济型,不能扩展模块。 2.SD卡的作用;a:程序的拷贝和转移及更新,b:CPU硬件的更新。c:恢复默认的出厂值。 3.在系统存储区内设置掉电后再上电需要保持的数据, 4信号板分类:.SB BA01(使用纽扣电池,能保持实时时钟运行1年左右),SB AQ01(提供1路模拟量的输出),SB AE01(提供1路模拟量输入)。               SB CM01(提供R485或R232通讯端口),SB DT04(2点数字量输入和2点数字量输出)。 5.根据题意使用CPU SR30 +热电阻模块EM AR02+SB AQ01一路模拟量输出的信号板来控制。 6.32X6+30+4=226点。 7.256点。
127
发表于 2017-6-19 19:30:39 | 只看该作者   来自:58.20.30.85
1.s代表标准型,c代表经济型,标准型支持扩展,经济型不支持扩展,且只有继电器输出型
128
发表于 2017-6-19 19:45:10 | 只看该作者   来自:119.101.46.84
1、标准型cpu可以扩展而经济弄不能。
2、sd卡作用:1,复制程序。2、固件刷新升级。3恢复出厂设置
3、保持存储器是指cpu断电后数据保持不变,通过软件来设置数量,最大可以是10k
4、信号板有得5种1通讯板 2数字量输入输出 3模拟量输入 4模拟量输出 5电池
5、选 sr30带1个模拟量输入和1个模拟量输出扩展板
6、SR30最大可以扩展到开关量为226
7、位存储器大小为256个点
129
发表于 2017-6-19 19:49:45 | 只看该作者   来自:58.22.117.25
:主要区别是标准型具有模块扩展功能,符号表示S;经济型不具有模块扩展功能,符号表示C
2:SD卡作用是:可以对PLC进行初始化使用;可以对PLC固件升级:可以对PLC下载程序。
3:保持性存储器作用是断电保持,就是说PLC在断电情况下需要保持的数据就可以使用此存储器
4:信号板的种类有4种,分别为电池板,数字量,模拟量,通讯板
5:选ST30+EMAM03
6:最大可扩展开关量为114DI+108DO+信号板4共计226
7:位存储的大小为256位,32字节(MB0-MB31)
130
发表于 2017-6-19 19:50:26 | 只看该作者   来自:58.20.30.85
2.传输程序、固件升级、恢复出厂设置
3.可组态最多10KB的保持范围。默认的设置是CPU未定义保持区域,设置6个在电源掉电时需要保持数据的存储区的范围
3.数字量扩展:SB DT04
模拟量输出扩展:SB AQ01
串行通信:SB CM01
电池扩展:SB BA01
4.CPUST30 和EM AM03
5.226
6.256位即32个字节
5.
131
发表于 2017-6-19 19:57:16 | 只看该作者   来自:49.77.154.202
标准型cpu可以扩展而经济弄不能。<br>2、sd卡作用:1,复制程序。2、固件刷新升级。3恢复出厂设置<br>3、保持存储器是指cpu断电后数据保持不变,通过软件来设置数量,最大可以是10k<br>4、信号板有得5种1通讯板 2数字量输入输出 3模拟量输入 4模拟量输出 5电池<br>5、选 sr30带1个模拟量输入和1个模拟量输出扩展板<br>6、SR30最大可以扩展到开关量为226<br>7、位存储器大小为256个点
132
发表于 2017-6-19 19:58:32 | 只看该作者   来自:139.205.93.104
1.  标准型CPU与经济型CPU的主要区别就是:标准型的CPU具有扩展功能,可以扩展6个模块;而经济型的CPU不具有扩展功能,不支持模块的扩展。标准型的符号用S表示

:如SR20、ST40、SR60等;而经济型的用C表示:如CR40、CR60。
2. S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用:可以用来对PLC进行初始化设置,让其恢复出厂值,也可以进行程序的传输还可以做固件升级
3.在默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB
的存储器空间。保持存储区的意思是指在系统块 保持范围对话框选择要在上电循环期间保持的存储区作用是CPU断电保持数据不变。默认情况下,CPU 中并未定义保持区

域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB的存储器空间。保持存储区的意思是指在系统块 保持范围对话框选择要在上电循环期间保持的存储区作用是CPU断电保持数据不

变。
4. S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有五种。分别是 SB DT04   2数字量输入/输出AE01  1模拟量输入AQ01  1模拟量输出BA01  电池信号板 CM01 通信信号板
5. CPU型号选择SR30.另外再扩展一个2输入热电阻模块加一个信号板模拟量输出。CPU SR30、信号板SB AQ01、热电阻模块EM  AR02
6.  对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为226
7.  在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为32个字节。
133
发表于 2017-6-24 00:00:27 | 只看该作者   来自:101.249.221.29
答 1 标准型CPU是以S开头的,可以扩展模块,输出分晶体管和继电器两种,
      经济型CPU是以C开头的,不能扩展,只有继电器输出,且只有CR40和CR60两种
    2在s7-200smart系列PLC中,SD卡可以传输程序,PLC固件升级,对PLC恢复出厂
    3,保持性存储器是说在PLC突然断电后,这部分存储器中的保存值不会应断电而丢失
    4支持5种板   1 电池板,SB BA01
                      2串行通信板SB CM01
                      3数字量扩展 SBDT04  两输入两输出
                      4 模拟量输入SBAE01
                      5模拟量输出SB AQ01  
5  跟据外部设备选择SR30或ST30   EM AR02      SBAQ01
6    226点
7   MB0  到MB31  一起32个字节
134
发表于 2017-6-24 00:00:52 | 只看该作者   来自:101.249.221.29
发表于 2017-7-1 15:37:39 | 只看该作者   来自:111.207.243.161
jcpeixun 发表于 2017-6-19 17:30
你留个邮箱,我发给你,上传好像不允许上传那么大的附件

曾老师对不起我刚刚才会弄咱们这个集成的电脑界面,您看这样行不行我把QQ号发给您行吗。或者您把手机号码发给我用短信的方式这样我可以加您的微信。老师前两天实在抱歉因为不太会玩电脑没有给您回信。我的手机号是15510271236
136
发表于 2017-7-16 21:37:35 | 只看该作者   来自:124.236.177.85
非常感谢你
137
发表于 2017-7-20 23:13:03 | 只看该作者   来自:123.147.249.148
复习中。。。。。
138
发表于 2017-8-25 19:49:41 | 只看该作者   来自:223.104.74.184
abcdqz一
139
发表于 2017-12-31 13:50:08 | 只看该作者   来自:120.229.2.156
曾老师讲的很详细,谢谢了。学习了。
140
发表于 2018-7-2 22:13:35 | 只看该作者   来自:39.164.103.93
我是来学习的,哈哈!~
141
发表于 2018-11-29 21:36:13 | 只看该作者   来自:111.53.178.76
有点难,不会怎么办?
142
发表于 2018-12-17 21:24:34 | 只看该作者   来自:110.250.243.199
请问老师运行编程软件电脑那个系统的版本最好
143
发表于 2019-1-13 22:26:17 | 只看该作者   来自:121.35.102.100
666666666666666666
144
发表于 2019-1-13 22:27:49 | 只看该作者   来自:121.35.102.100
666666666666666666
145
发表于 2019-1-13 22:28:39 | 只看该作者   来自:121.35.102.100
666666666666666666
146
发表于 2019-1-13 22:30:05 | 只看该作者   来自:121.35.102.100
666666666666666666
147
发表于 2019-6-15 20:10:28 | 只看该作者   来自:120.207.220.46
学习新知识
148
发表于 2019-7-28 16:11:56 | 只看该作者   来自:125.90.49.211
有用
149
发表于 2019-7-29 17:54:27 | 只看该作者   来自:1.50.135.237
1.s7-200smart PLC 标准型和经济型主要区别为:标准型能增加扩展模块,表示符号S开头,(SR20,ST20)
                                                                      经济型不能增加扩展模块,表示符号C开头,(CR20,CT20)
150
发表于 2019-9-6 22:03:14 | 只看该作者   来自:120.207.220.46
学习学习学习
此软件“仅限学习交流”,如用于商业用途,请到官方购买正版软件,追究法律责任与“技成培训网”无关!