#在这里快速回复# 1,标准型CPU可扩展模块,经济型CPU无扩展功能;从输出类型来讲,经济型只有继电器输出,符号CR,标准型有继电器输出和晶体管输出,符号SR,ST。 3,保持存储器最大10KB,超过10KB的数据在掉电时将丢失,未设置保持的数据断电后也会丢失;断电时,CPU将指定的保持型存储器范围的数据保存到永久存储器,上电时先将保持存储器范围的数据清0,将初始值从数据块复制到V存储器,然后将保持的数据从永久存储器复制到RAM. 2,SD卡的作用:1,用于程序拷贝到PLC; 2,固件的升级; 3,恢复出厂设置;  4,信号板共有4种: 1,数字量输出输出信号板SB DT04; 2,模拟量输出信号板AQ01; 3,通讯信号板,SB CM01,RS485/RS232两种都支持,在软件里选择; 4,电池信号版,SB BA01;  5,考虑到I/O冗余,CUP选择ST30,扩展信号板SB AQ01用于模拟量输出,扩展模块EM AR02用于2路温度采集。 6,SR30最大可扩展到的I/O为 30+32*6+4=226个。 7,位存储器大小256位。
92
发表于 2017-6-18 13:54:16 | 只看该作者   来自:114.233.243.153
(1):经济型不能扩展模块,用c表示,标准型可以扩展模块,用s表示。
(2):1 ,可以传输程序。2,cpu的固件升级及恢复cpu出厂设置。
(3):断电保持。
(4):1,SB BA01  2,SB AQ01   3,SB AE01  4,SB CM01    5,SB DT04
(5):st30一台,SB AQ01一台,EM AR02一台。
(6):226
(7):256
93
发表于 2017-6-18 13:57:57 | 只看该作者   来自:114.233.243.153
回帖支持下,期待更多分享...
94
发表于 2017-6-18 14:19:49 | 只看该作者   来自:36.249.141.84
答:(1)区别。1价格差别经济型有价格优势;2经济型不支持扩展模块,而标准型支持扩展模块;3标准型的晶体管输出型可以输出高速脉冲,而经济型只有继电器输出型不支持高速脉冲输出。表示符号:经济型(C),例:CR40,CR60;  标准型(S),例:ST40,SR40
(2)SD卡作用:1,程序的上传和下载功能;2,PLC固件升级功能;3,PLC恢复出厂状态功能
(3)带有断电保持的存储区
(4)5种:1,SB DT04数字量输入输出板2,SB AQ01模拟量输出板3,SB AE01模拟量输入板4,SB CM01通讯板(支持RS485,RS232)5,SB BA01电池板
(5)S7-200SMART-SR30(标准型继电器输出CPU)+EM AR02(热电阻温度采集扩展模块)+SB AQ01(模拟量输出信号板)
(6)32*6+30+4=226
(7)256
95
发表于 2017-6-18 16:13:53 | 只看该作者   来自:223.88.186.67
1.答:ST-标准型 SR-经济型 二者主要区别:a.标准型可带扩展模块而经济型则不可  b.标准型有晶体管输出型和继电器输出型,而经济型则只有继电器输出型且只有CR40、CR60两种型号,不具备高速脉冲输出功能   2.SD卡的主要作用:a.可进行传输程序b.可对PLC进行恢复出厂设置c.可对PLC进行固态升级  3.答:用来存放断电时需要保存的数据的存储区,最大只能存放10KB的数据  4.smart支持的信号板共有5种,分别为:a.数字量模块(SB DT04,2入/2出)b.模拟量输入模块(SB AE01,一路模入)c.模拟量输出模块(SB AQ01,一路模出)d.通讯板(SB CM01,可扩展一个RS232/RS485通讯端口)e.电池板(SB BA01,用于保持时钟) 5.答:选CUP型号为SR30(18入/12出)、一块扩展模块EM AM03(2入/1出) 6.答:SR30最大可扩展到开关量I/O为226个点(本体30个+信号板4个+扩展6X32个点=226个I/O点) 7.答位存储器的大小为:8KB(即8X1024=8192个位,其寻址范围:M0.0~M31.7)
96
发表于 2017-6-18 16:23:19 | 只看该作者   来自:223.88.186.67
位存储区为256位
97
发表于 2017-6-18 17:28:52 | 只看该作者   来自:112.245.54.5
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
98
发表于 2017-6-18 17:57:17 | 只看该作者   来自:112.245.54.5
简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
答:S表示标准型号 是可以扩展的  C表示经济型号 是不可以扩展的。
2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用
答:S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用有三个作用。第一个作用就是可以对PLC进行初始化。用SD卡拷贝PLC初始化文件,插入PLC后通电,就可以对PLC进行初始化。第二个作用就是可以对PLC内部版本进行升级。同样将PLC内部升级版本拷贝到SD卡中,插入PLC中通电,进行升级,而不需要将PLC寄到厂家升级。第三个作用就是可以将编写好的程序拷贝到SD卡中,再把SD卡插到PLC上,就实现了编程程序的输入和更换。
3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用
答:10KB的保持储存器是指在断电的情况下,10KB大小的程序不会丢失,超出的会丢失。
4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?
答:数字量输入输出型,模拟量输出型,通信板,扩展电池。
5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。

6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(266)

7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为(256)

99
发表于 2017-6-18 20:17:35 | 只看该作者   来自:113.110.179.234
1.标准型可以扩展模块,经济型不能扩展模块,标准型用S表示,经济型用C表示,r表示继电器型PLC, T表示晶体管型PLC.
100
发表于 2017-6-18 20:49:50 | 只看该作者   来自:223.72.70.15
1。标准型ST/SR和经济型CT/CR两种
2.三个,1.传输程序2.升级CPU固件3.CPU恢复出厂设置
3.断电保持,当掉电时可以保持10个字节的内容
4.以太网,ST协议,开放式通信,MODBUS TCP通信
5.选用SR30和一个输出模块
6.32*6+4+216
7.256个位
101
发表于 2017-6-18 22:00:13 | 只看该作者   来自:61.137.170.71
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
标准型:S系列,ST20,ST30,ST40,ST60,SR20等等,标准型可以连接扩展模块。
经济型:C系列,只有CR40和CR60,不能连接扩展模块。
2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用
答:有三种作用,1、可以升级固件版本;2、可以恢复出厂设置;3可以下载程序到PLC中。
3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?

答:可以保持V、M、C、T寄存器区域总和的10240个字节,当PLC断电时,这些区域内的字节会永久保存到永久存储器当中,不会丢失
4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?
答:共5种,分别是数字量输入、输出;模拟量输入;模拟量输出;电池;RS485\RS232通讯信号板。

5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。
答:选择ST30+EMAR02+SBAQ01
6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(30+4+6*32=226)

7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为(256位)
102
发表于 2017-6-18 22:05:02 | 只看该作者   来自:183.23.72.44
1、主要区别是经济型不能扩展,标准型可以扩展,经济型C,标准型S
2、传输程序、更新硬件、恢复出厂设置(初始化)
3、断电保持
4、模拟量输入、模拟量输出、数字量输入输出、电池板、DP板
5、ST30 、EMAQ02、EMAR02
6、226
7、256
103
发表于 2017-6-18 22:05:09 | 只看该作者   来自:182.130.237.81
已有多年没想这样做作业了,找不到感觉,看看要的不!
104
发表于 2017-6-18 22:05:21 | 只看该作者   来自:218.90.165.28
1  区别S  标准型的可扩充模块,C 经济型不能扩展
105
发表于 2017-6-18 22:06:20 | 只看该作者   来自:223.104.255.19
1.   标准型CPU可以扩展模块,并且晶体管和继电器型之分。其表示符号是ST和SR.     经济型CPU不可以扩展模块,也只有继电器一种类型。其表示符号是CR.
2.    PLC中SD卡的作用是(1)对PLC进行初始化设置,2)程序的传输,3) 固件升级
3.    保持性存储器即把上电运行时的存储区的数据在断电时继续保持使之不变,也就是说存储区的范围可以最多增大到10KB.
4.    可以支持4种信号板,分别是数字量模块信号板,模拟量信号板,时钟信号板,通讯信号板
5.    CPU选ST30,信号板SB AQ01.    热电阻模块EM  AR02
6.    30+32X6+4=226
7.    位的存储区为MB0-MB31,一个字节8个位,所以一共是256个位。
106
发表于 2017-6-18 22:08:04 | 只看该作者   来自:223.104.255.19
我回复的怎么看不到啊
107
发表于 2017-6-18 22:36:08 | 只看该作者   来自:218.90.165.28
1、标准型S,经济型C ,区别标准型可扩展模块,经济型不可以
2、有3个  1 保存程序  2  升级固件 3  恢复出厂设置
3、断电保持,保持10个字节
4、1模拟输入/输出  2 模拟输入  3 模拟输出   4通讯板,5电池板
5、SR30  SBAQ01,EMAR02
6   32*6+30+4=226
7 256
108
发表于 2017-6-18 22:40:52 | 只看该作者   来自:223.96.158.169
1标准型S表示,可以扩展模块。经济型C表示,无扩展模块。
109
发表于 2017-6-18 22:44:21 | 只看该作者   来自:223.104.218.80
1,标准型支持扩展模块,用S表示。经济型不支持扩展模块,用c表示。  2  可用于程序的传输,cpu固件升级,以及恢复cpu出厂设置。  3  保持存储区具有断电保持功能,但不能超过10KB,超过部分不能保存。  4   s7-200SMART系列cpu可以支持5种信号板,分别是数字量扩展SB  DT04,  模拟量扩展SBAQ01,  通信信号板SB  CM01,   电池扩展SB  BA01,  模拟量输入扩展SB  AE01。   5   可以选用CPU  SR30的PLC。6   226。     7  256位。
110
发表于 2017-6-18 22:46:13 来自手机 | 只看该作者   来自:223.104.145.102
1,标准型cpu可以扩展模块而经济型不能,标准型用符号s表示,经济型用符号c表示;   2,sd卡可以在plc之间传输程序,可以为cpu固件升级,可以恢复cpu出厂设置;  3,保持存储器就是断电保持的意思,能够在plc断电后不丢失程序;  4,5种,SB DT04,SB AQ01,SB SB CM01,SB BA01,SB AE01;  5,s7-200SMART  ST30,EM AR02,SB AQ01;   6,226;  7,256
111
发表于 2017-6-18 22:47:10 | 只看该作者   来自:223.96.158.169
2A传输程序B升级固件C 回复CPU出厂设置
112
发表于 2017-6-18 22:48:29 | 只看该作者   来自:223.96.158.169
3断电保持
113
发表于 2017-6-18 22:53:52 | 只看该作者   来自:223.96.158.169
45种 1数字量扩展SBDTO42模拟量输入/输出扩展SB01AE01/SBAQ3电池扩展SBBA014通信扩展SBCM01
114
发表于 2017-6-18 22:59:16 | 只看该作者   来自:223.96.158.169
6   30+4+32*6=216
115
发表于 2017-6-18 23:15:31 | 只看该作者   来自:223.96.158.169
7 256个位 一个位8个字节
116
发表于 2017-6-18 23:24:22 | 只看该作者   来自:223.96.158.169
5 选择ST30  EMAR02 EMAQ02
117
发表于 2017-6-19 00:47:43 | 只看该作者   来自:220.205.252.4
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?  答: S表示标准型,可扩展模块.  C表示经济型,不可扩展模块 2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用 答:1程序传输,2CPU固件升级,3恢复CPU出厂设置。 3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用? 答:默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB 的存储器空间。作用是CPU断电保持数据不变。  4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板? 答:SB DT04   2数字量输入/输出 AE01      1模拟量输入 AQ01      1模拟量输出 BA01      电池信号板 CM01     通信信号板 5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。 答:CPU SR30、信号板SB AQ01、热电阻模块EM  AR02 6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为() 答:226 7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为() 答:MB0-MB31,共32个字节,共256位
118
发表于 2017-6-19 06:53:02 | 只看该作者   来自:61.130.192.81
第5题,个人认为要依据生产环境要求选择继电器SR还是晶体管的ST的CPU.如果在易燃易爆的环境应该选择电器隔离的晶体管CPU达到本安回路的控制要求。
119
发表于 2017-6-19 10:49:13 | 只看该作者   来自:220.160.203.75
1。标准型S 可以支持扩展 ,经济型c不能支持扩展,价格较优惠。
2。sd共有三个作用,分别为能复制plc中的程序;升级plc的固件;恢复出厂设置。
3。能在plc电池没电的时候,保存程序。
4。五种,分别为数字量信号板、一路模拟量输出信号板、一楼模拟量输入信号板、电池信号板、通讯信号板。
5。ST30、EMAR02、EMAQ02
6。226
7。256位
120
发表于 2017-6-19 12:02:55 | 只看该作者   来自:111.207.243.161
第一问,经济型是以CT,CR表示的,而标准型是以ST,SR表示的,;另外经济型不支持扩展。而标准型支持扩展。
第二问,SD卡的作用是传输程序,固件升级,恢复出厂设置。
第三问,所谓的10KB保持存储器就代表一旦PLC一旦停电为了不让运行程序丢失,而将程旭放在一个范围只有10KB的存储空间中,其主要作用就是断电保持数据防止程序丢失。
第四问,信号板有4种,分别是数字量模块信号板,模拟量信号板,时钟信号板,通讯信号板
第5问. CPU选SR30,信号板SB AQ01. 热电阻模块EM AR02
第6问。老师您看我这样算可以吗按PLC的30个点数加上信号板的4个点数在按PLC的可扩展模块为6个计算,最大可以配32歌点数的模块,这样6×32=192加上34等于226但我总觉得这答案不对,因为问题是说开关量,希望老师看到后再给讲讲。