1.答:经济型CPU CR40/CR60的价格便宜,无扩展功能,没有实时时钟和脉冲输出功能;
标准型CPU有扩展功能,有实时时钟功能,晶体管型CPU能够输出最大100kHz的高速脉冲。标准型CPU的表示符号为S;经济型CPU的表示符号为C。
2.答:实现程序的更新和CPU的固件的升级。
3.答:保持性存储器即随机存储器(RAM),为易失性的存储器,RAM芯片的电源中断后,储存的信息将会丢失。RAM存储器的作用是方便用户程序和编程软件读出和改写其中的数据。
4.答:S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有4种。1.1点模拟量输出信号板SB AQ01;2.SB DT04为两点数字量直流输入/两点数字量场效应晶体管直流输出信号板;3.SB CM01为RS485/RS232信号板,可以组态为RS485或RS232通信端口;4.电池信号板SB BA01使用CR1025纽扣电池,保持实时时钟运行大约1年。
5.答:CPU SR30,EM AR02,SB AQ01。
6.对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(226)
7.在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为(256点)
62
发表于 2017-6-17 17:10:23 | 只看该作者   来自:112.42.93.78
1.cpu 分标准型和经济型,S表示标准型,可扩展模块,C表示经济型,不能扩展模块。 2.SD卡的作用;a:程序的拷贝和转移及更新,b:CPU硬件的更新。c:恢复默认的出厂值。 3.在系统存储区内设置掉电后再上电需要保持的数据, 4。信号板共有五种类型,分别为:.SB BA01(电池板),SB AQ01(提供1路模拟量的输出),SB AE01(提供1路模拟量输入)。               SB CM01(提供R485或R232通讯端口),SB DT04(2点数字量输入和2点数字量输出)。 5.根据题意使用CPU SR30 +热电阻模块EM AR02+SB AQ01一路模拟量输出的信号板来控制。 6.32X6+30+4=226点。 7.256点。
63
发表于 2017-6-17 18:42:17 | 只看该作者   来自:124.72.114.115
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号? 答:主要的区别在与标准型可以扩展、CPU最多可以扩展6个模块,经济型不支持扩展;标准型的符号用S表示:如SR30、ST40、SR60等; 而经济型的用C表示:如CR30、CR40.  2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用 答:用来对PLC进行初始化设置,也可以进行程序的传输还可以做固件升级.  3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用? 答:在默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB 的存储器空间。保持存储区的意思是指在系统块 保持范围对话框选择要在上电循环期间保持的存储区作用是CPU断电保持数据不变。默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB的存储器空间。保持存储区的意思是指在系统块 保持范围对话框选择要在上电循环期间保持的存储区作用是CPU断电保持数据不变。  4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板? 答:S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有五种。分别是 SB DT04   2数字量输入/输出AE01  1模拟量输入AQ01  1模拟量输出BA01  电池信号板 CM01 通信信号板  5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。 答:选用CPU为ST30或SR30 PLC ,热电模块EM AR02,模拟量输出信号板SB AQ01  6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为() 答:CPU为SR30的PLC最大可以扩展到226点开关量I/O(30+32*6+4=226)  7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为() 答:位存储器的大小为256位
64
发表于 2017-6-17 18:58:21 | 只看该作者   来自:112.17.247.122
1.经济型CPU  符号“C”,价格便宜,无扩展功能,没有实时时钟和高速脉冲输出;标准型CPU 符号S,有扩展功能最多6个(ST-20最多可带6个32点的模快,加上自身20点,外带扩展卡的2进2出总共216点)。2. SD卡的功能3个:程序下载;自身固件升级;恢复出厂值。3.保持性存储器是用来防止系统掉电时数据的丢失。4.S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板:一路模拟量输出的SBAQ01 ; SB DT04 二输入二输出的数字量场效应晶体管信号板; SB COM01 可组态RS485/RS232 通讯接口信号板; 电池信号板SB BA01(保持实时时钟CR1025大约1年)5.查资料知需要SR30的cpu,热电阻模快EM AR02,外加一个模拟量输出信号板SB AQ01  6.SR30 CPU最大可以扩展到226个点; 7.   S7 200SMART位存储器的大小31.7 (256点)
65
发表于 2017-6-17 19:40:24 | 只看该作者   来自:49.69.60.226
1.cpu 分标准型和经济型,S表示标准型,可扩展模块,C表示经济型,不能扩展模块。
2.SD卡的作用;a:程序的拷贝和转移及更新,b:CPU硬件的更新。c:恢复默认的出厂值。
3.在系统存储区内设置掉电后再上电需要保持的数据,
4.信号板分类:.SB BA01(使用纽扣电池,能保持实时时钟运行1年左右),SB AQ01(提供1路模拟量的输出),SB AE01(提供1路模拟量输入)。 SB CM01(提供R485或R232通讯端口),SB DT04(2点数字量输入和2点数字量输出)。
5.根据题意使用CPU SR30 +热电阻模块EM AR02+SB AQ01一路模拟量输出的信号板来控制。
6.226点。
7.256点。
66
发表于 2017-6-17 20:39:15 | 只看该作者   来自:1.180.48.206
1.标准型:S   经济型:C
67
发表于 2017-6-17 21:40:01 | 只看该作者   来自:117.129.4.16
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?  2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用  3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?   4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?   5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。  6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为()  7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为()
68
发表于 2017-6-17 21:57:11 | 只看该作者   来自:223.88.186.67
1.答:ST-标准型 CR-经济型;二者主要区别:a.标准型可以扩展模块,经济型不可b.标准型有晶体管输出型和继电器输出型,而经济型只有继电器输出型且只有两种型号即CR40、CR60
69
发表于 2017-6-17 22:02:32 | 只看该作者   来自:61.148.245.98
1;标准型和经济型的区别在于经济型价格低但不支持扩展。
2;SD卡的作用是固件升级,初始化和程序下载。
3;保持型存储器地意思是掉电时数据存入永久存储器中。等上电时从永久存储器中拷贝到RAM中。
4信号板有五种。数字量信号板SB DT04,模拟量输入输出信号板SB AQ01,SB  BQ01,电池信号板SB DA01,通信信号板SB  CM01 ,支持RS232和RS485。
5;选项为ST30CPU,测温模块AR02,模拟量信号板AQ01。
6;SR30CPU最大可扩展226开关量IO点。
7;SMART PLC中位存储器的大小为256

70
发表于 2017-6-17 22:03:55 | 只看该作者   来自:123.181.87.38
S7-200SMART系列PLC有标准型S,的经济型C之分标准型可以扩展功能模块,经济型不能扩展,SD卡作用有三个,程序传输,固件版本升级,恢复出厂设置。。10KBb保持存储器就是存储PLC正常工作所需的数据的存储器。扩展信号板有4种,数字量板,模拟量板,电池板,通信板。。选型要求点必须等于或day大于26个点,所以选ST30
71
发表于 2017-6-17 22:09:28 | 只看该作者   来自:123.181.87.38
至于2路温度采集模块,和一路模拟量输出需根据选型手册确定具体型号。。SR30的CPU最大可以扩展216I/O点S7-200SMART系列CPU的位存储器的大小为256
72
发表于 2017-6-17 22:11:02 | 只看该作者   来自:123.181.87.38
SR30CPU最大可以扩展226个I/O点
73
发表于 2017-6-17 22:34:56 | 只看该作者   来自:117.129.4.16
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号                                                                              答S表示标准型,可扩展模块.  C表示经济型,不可扩展模块

2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用                                                                                                                                              答程序拷贝及更新
(程序传输、固件升级、对PLC恢复出厂设置)
3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?
(PLC断电后,若需要对一些数据进行断电保持,可以在系统块中设置断电保持的功能,这个时候,在PLC断电后,PLC自动的会将这项数据写入到这个保持性存储器中)

4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?                                                                                     答SB BA01纽扣电池,能保持实时时钟运行1年左右                                                                                                                                    SB aq01提供1路模拟量输出                                                                                                                                                              SB AE01提供1路模拟量输入                                                                                                                                                           SB CM01R485和R232通讯端口                                                                                                                                                      SB DTO4输入2点输出2点


5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。

6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(226)

7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为(256)
74
发表于 2017-6-17 23:16:09 | 只看该作者   来自:116.238.217.235
  1.经济型C开头,如:CR40/CR60;标准型S开头,如:SR20/ST20。经济型不能扩展,而标准型可以。 2.CPU固件的升级,恢复出厂设置,在plc间复制程序。 3.指存储的容量为10k大小的数据,断电保持。 4.4种。SB AQ01,SB CM01,SB BA01,SB DT04; 5.cpu选择SR30或ST30,加SB AQ01,再加EM AR02; 6.226 ;7.256
75
发表于 2017-6-17 23:16:53 | 只看该作者   来自:14.155.235.244
1.  在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别经济型CPU CR40/CR60无扩展功能,没有实时时钟和脉冲输出功能。标准型CPU SR20/ST20  SR30/ST30   SR40/ST40   SR60/ST60有扩展功能。2.   SD卡可以实现程序的更新、CPU固件的升级以及恢复CPU出厂设置。3. 保持性存储器可断电保持存储区的程序,不会因为断电程序而丢失。4.   S7-200SMART系列CPU支持的信号板有5种,分别为SB DT04数字量输出,SB AQ01模拟量输出,SB CM01为RS 485/RS232信号板串行通信,SB BA01电池信号板、SB AE01模拟量输入。5.  根据控制要求应选用CPU为SR30或ST30,EM AR02温度测量模块,SB AQ01模拟量输出信号板。6.  可以扩展到的开关量I/O为226点。 7.  位存储器(M)为256点。
76
发表于 2017-6-18 00:52:20 | 只看该作者   来自:120.239.154.201
1、在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的表示符号为:标准型以“SR”标称,经济型以“CR”标称,其两者的主要区别是:标准型CPU可以扩展模块及信号板,而经济型CPU则不能扩展模块及信号板,且没有实时时钟和脉冲输出功能。
2、S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用是:用于PLC程序的转移及更新与PLC固件的升级。
3、保持性存储器的意思是可断电保持的存储区,主要是用来预防突然断电数据丢失的存储。
77
发表于 2017-6-18 09:01:21 | 只看该作者   来自:36.112.197.211
(1) S7-200SMART  PLC  经济型plc,有40点的和60点的。标志符号是‘ c’ ,不能扩展模块。标准型lc分20  30  40  60点的。标志符号‘s
78
发表于 2017-6-18 10:00:54 | 只看该作者   来自:36.112.197.211
1) S7-200SMART  PLC  经济型plc,有40点的和60点的。标志符号是‘ c’ ,不能扩展模块。标准型lc分20  30  40  60点的。标志符号‘s’。可扩展6个模块。
(2)SD卡在smart200  plc的作用是。      1 升级plc软件版本。下载程序。   2    同型号plc之间程序互相拷贝。3  。用sd卡进行出厂恢复。
(3)10kb保持寄存器   断电保持寄存器。大小为10*1024个字节
(4)可以加5种信号板。分别是,数字量,模拟量输入。模拟量输出。通信板。电池板。
(5) 选cpu st30 plc。扩展块选EM AM03就够用了。
(6)30点cpu。最大的扩展数字量点数为226个点。
(7)S7-200SMART位存储器为256
79
发表于 2017-6-18 10:02:24 | 只看该作者   来自:112.40.87.64
1,型号中的S为标准型,C为经济型,区别:标准型支持拓展信号板模块等,经济型不支持
80
发表于 2017-6-18 10:15:44 | 只看该作者   来自:112.40.87.64
1.型号中的S为标准型,C为经济型,区别标准型支持拓展模块和信号板,经济型不支持;             2,①程序传输②CPU固件版本升级③恢复出厂设置;                      3,10K=1024*10字节  就是说我们最大可以设置这些字节在CPU断电后保持原有数值不归零;                              4,5种,①数字量拓展板,②模拟量输出拓展,③串行通信,④电池拓展,⑤模拟量输入拓展;                                  5,ST30+SBAQ1+EMAI04;                                       6,6*32+30+4=226;                                       7,256      
81
发表于 2017-6-18 10:39:01 来自手机 | 只看该作者   来自:180.115.236.37
1.  标准型CPU与经济型CPU的主要区别就是:  答:标准型的CPU具有扩展功能,可以扩展一些模块;而经济型的CPU不具有扩展功能,不支持模块的扩展。标准型的符号用S表示,经济型用s表示,              2. S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用: 答:其作用可以用来对PLC进行初始化设置,让其恢复出厂值,也可以进行程序的传输还可以做固件升级 3在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器: 答:在默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB 的存储器空间。 4.  S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板 答: S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有五种。分别是 SB DT04   2数字量输入/输出AE01  1模拟量输入AQ01  1模拟量输出BA01  电池信号板 CM01 通信信号板 5.  现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。  答:根据资料查阅计算,SR30有18输入/12输出,所以CPU型号选择SR30.另外再扩展一个2输入热电阻模块加一个信号板模拟量输出。CPU SR30、信号板SB AQ01、热电阻模块EM  AR02 6.  对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为() 答:对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(226) 7.  在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为() 答:MB0-MB31,共32个字节。
82
发表于 2017-6-18 10:41:19 | 只看该作者   来自:111.227.19.87
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
答:标准型可以使用扩展模块,经济型不可以使用扩展模块。经济型的程序存储容量较小,标准型型号标识前面是:SRXX,经济型是:CRXX.
2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用
答:SD卡作用:1.程序转存,2.PLC恢复初始设置,3.固件升级。
3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?
答:保持性存储器可以断电后仍保持数据较长时间。
4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?
答:支持5种,分别是:数字量输入输出、模拟量输入、模拟量输出、通信信号板、电池保持信号板。
5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。
答:选用sr30cpu,EMAR03模拟量模块。温度采集选用电流输出热电阻模块的方式。
6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为(226点)答:192+30+4=226个IO点。
7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为(256点)

83
发表于 2017-6-18 10:50:49 | 只看该作者   来自:106.122.202.226

56E565E

45529565565695
84
发表于 2017-6-18 10:50:57 来自手机 | 只看该作者   来自:117.87.33.213
1.  标准型CPU与经济型CPU的主要区别就是:  答:标准型的CPU具有扩展功能,可以扩展一些模块;而经济型的CPU不具有扩展功能,不支持模块的扩展。标准型的符号用S表示:如SR20、ST40、SR60等;而经济型的用C表示:如CR40、CR60。2. S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用: 答:其作用可以用来对PLC进行初始化设置,让其恢复出厂值,也可以进行程序的传输还可以做固件升级 3在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器: 答:在默认情况下,CPU 中并未定义保持区域,但可组态保持范围以保持最多 10 KB 的存储器空间。发表于 2017-6-18 11:27:32 | 只看该作者   来自:61.158.208.9
1:经济型CPU不能扩展模块,标准型CPU可扩展模块;经济型CPU输出类型只有继电器输出,符号CR,标准型CPU可以有
86
发表于 2017-6-18 12:48:01 来自手机 | 只看该作者
作业见图片

IMG_20170618_124637.jpg (118.64 KB, 下载次数: 577)

IMG_20170618_124637.jpg
87
发表于 2017-6-18 13:04:36 | 只看该作者   来自:223.104.150.212
1.简述在S7-200 SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号?
答:标准型有扩展功能,能扩展6个模块和五种信号板的一种。其符号为ST和SR两种。
    经济型没有扩展功能。符号为CR。
2.简述S7-200 SMART系列PLC中SD卡的作用?
答:可以升级CPU固件和下载程序或移值程序。
3.在S7-200 SMART系列PLC的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持存储器的意义和作用?
答:有。其作用就是断电后能保持程序,再上电的时候运行程序不变。
4.S7-200SMART系列PLC可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?
答:有五种。数字量、模拟量、通信、时钟、电池。
5.现有一个控制项目,具统计有16个开关信号,10输出信号,2路温度采集(PT100),1路模拟量输出(0--10V)给变频器控制电机转速,试根据控制要求进行选项。
答:选用ST30的CPU和AM06的模拟量模块。
6.对于CPU为SR30的CPU最大可以扩展到开关量I/O为(226 )。
7.在S7-200SMART系列的CPU中,位存储器的大小为(1 比特)
   
88
发表于 2017-6-18 13:10:21 | 只看该作者   来自:14.223.185.142
答:S7-200 SMART 标准型表示是ST, 可以带扩展I/O模块,经济型的表示是CR,不可扩展,只能用自己PLC本身的I/O点数。
SD存储卡的作用是,恢复出厂设置,固件升级和程序传输。
10K的保持存储器是指存在里面的数据在停电后不会丢失。
89
发表于 2017-6-18 13:15:34 | 只看该作者   来自:219.143.150.122
1、简述在S7-200SMART系列PLC里面,标准型CPU与经济型CPU的主要区别及表示符号                                                                             
S表示标准型号 是可以扩展的  C表示经济型号 是不可以扩展的
2、简述S7-200SMART系列PLC中SD卡的作用
     SD卡可用于更新固件版本,下载程序以及恢复出厂设置!很便捷                                                                                                                                         
3、在S7-200SMART系列CPU的参数描述中具有10KB的保持存储器?请解释保持性存储器的意思及作用?
     默认情况下 让CPU可以断电保持
4、S7-200SMART系列CPU可以支持的信号板种类有多少种?分别是什么信号板?                                                                                     SB BA01电池板, 让PLC时钟在断电情况下继续保持!                                                                                                                                                                SB DT04  数字量两路输入两路输出                                                                                                                                                              SB AQ01  一路模拟量输出                                                                                                                                                           SB CM01通讯板支持R485和R232通讯端口  和本级485接口一样                                                                                                                                                   
5、现有一个控制项目 ,据统计有16个输入开关信号,10个输出信号,2路温度采集(PT100)、1路模拟量输出(0~10V)给变频器控制电机的转速。试根据控制要求进行选项。
CPU选用SR30本身就有数字量输入18个,输出12个。完全够用!温度测量选用EMAR02  控制变频选用信号板SBAQ01应该没问题!
6、对于CPU为 SR30的CPU最大可以扩展到的开关量I/O为
  CPU自带30个点+扩展模块1个32个点,最多扩展6个32*6。+信号板4个=226个开关量
7、在S7-200SMART 系列的CPU中,位存储器的大小为
  1个字节8个位   S7-200SMART中共256个位
90
发表于 2017-6-18 13:26:32 来自手机 | 只看该作者   来自:223.115.58.51
cpu型号是c型